马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
管道设备系统试压、
) A; @+ g9 A* v0 ~, H气密性试验、
C" q; O& _' `/ R/ o9 g P吹扫及单机试车方案
: W: q/ \0 t5 p3 t一.系统试验
8 O% l# O. z5 Z( j4 b3 Z* L2 W( G5 \(一)系统试验的一般规定
, ]- \ R9 v- t1.管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。
6 o9 |; ?7 y4 U0 F" F2.热力管道和压缩空气管道用水作介质进行强度及严密性试验;煤气管道和天然气管道用气体作强度试验及严密性试验;氧气管道、乙炔管道和输油管道先用水作介质进行强度试验,再用气体作介质进行严密性试验。其它化工工艺管道的试验介质按设计说明。
; W4 e* P. m1 U" J) R4 Y3.道系统试验前应具备的下列条件: " }& y* f# f8 I# p
(1)道系统施工完毕,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定;
: |% K9 x& J7 m0 I* G C- j(2)支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠; 0 B; b* ^+ H4 i8 _- d( N
(3)焊接和热处理工作结束,并经检验合格,焊缝和其它应检查的部位,未经涂漆和保温;
2 H: p) D {/ E" L3 X: d) A6 q焊接法兰及其接头处均能保证便于检查; ( G' r2 _0 \9 O) ?4 v
除管线上的所有临时用夹具、堵板、盲板等;
) S( Q; B \/ x. x! [" ]① 埋地管道的座标、标高、坡度及管基、垫层等复查合格,试验用的临时加固措施经检查确认安全。
: P, K6 _1 E2 F+ h' Z; B2 l& `) O② 试验用的压力表已经校验,精度不小于1.5倍,表的满刻度值为最大测压值的1.5~2倍,压力表不少于2块;气压试验用温度计,其分度值不能超过10C; 9 h' e! M' j0 T/ p
4.高压系统试验前应对下列资料进行审查:
4 c+ @% Z; E4 W* f! i9 {(1)制造厂的管子、管件的合格证明;
# K& f5 U% S) Q(2)管子校验性的检查或试验记录;
7 M& @ G' j, S- B+ ?4 P(3)管道加工记录; + `* s9 a9 f$ w) B
(4)阀门试验记录; 1 c* K; i1 o' e- L, E. p
(5)焊接检验及热处理记录; 4 q2 P) E3 o' P+ p1 S
(6)设计修改及代用材料文件; * z" O( U5 W4 z# ?! w& O; C
5.试验前应用压缩空气清除管内垃圾及脏物,需要时用水冲洗,水流速度1~1.5米/ 秒,直到排出的水干净为止。
! [ `( S* p0 G9 n$ @+ c% R6.试验前,应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。安全阀、爆破板应拆除。加置盲板的部位应有明显的标记和记录。
6 \! [: c$ C$ i! a; ~7.试压中如发现有泄漏处,不要进行带压修理。缺陷消除后,应重新进行试验。
- P; e) |2 P# Q2 ^8.系统试验合格后,试验介质应在室外合适地点排放,并应注意安全。
: n# V8 ]! z7 p& V! k0 Z$ ` N: t9.系统试验完毕,应及时拆除所有盲板,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。 / F# h! I$ w# G$ P
(二)水压试验 7 ^5 f( }* z& Y, F2 F
1.水压试验用清洁的水作介质,氧气管道应用无油质的水; 2 Z+ D5 W/ k* \% u
2.系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽。待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,用手压泵或电动试压泵加压。压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压。一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压。一般动力管道在试验压力下保持10分钟,化工工艺管道在试验压力下保持20分钟。在试验压力保持的时间内,如管道未发现泄漏现象,压力表指针不下降,且目测管道无变形就认为强度试验合格。
; e) B" G0 q/ \' e$ K& n4 A& b3.试验合格后,将压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力处对钢管道进行全面检查,并用1.5Kg以下的圆头小锤在距焊缝15~20mm处沿焊缝方向轻轻敲击;有色金属及合金钢管道使用0.8Kg以下的木锤敲击。到检查完毕,如压力表指针无下降,管道的焊缝及法兰连接处未发现渗漏,即可认为严密性试验合格。 3 U( M! H. X3 h" Y. Y
4.试验的装置如图:
+ E5 ]0 E7 Z j8 W: ]7 @5 ]5.对位差较大的管道系统,应考虑试验介质的静压影响。液体管道以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。 $ D4 Y) X7 Z( n3 Q* W
压试验 1 d, ~5 O( _9 @
1.气压试验用介质一般为空气。 - ~' T3 o( A& p$ R
2.气压试验前,应对管路进行耐压强度验算,验算时所采用的安全系数不得小于2 .5。
+ p" B# k7 d+ X0 J8 y3.气压强度试验,压力为设计压力的1.5 倍,真空管道为0.2Mpa。试验时,压力应逐渐上升,首先升到试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%,逐级升压,直至强度试验压力。每级试验压力应稳压迫分钟,达到试验压力后应稳压5分钟,以无泄漏、目测无变形为合格。如发现有漏气的地方,应在该处做上标记,放压后进行修理。消除缺陷后,再升压至试验压力。在试验压力下保持30分钟,如压力无下降,即认为强度试验合格。
8 H w, I* \0 H& l+ U+ g4.强度试验合格后,降至设计压力进行严密性试验,(但真空管道不小于0.1MPa)。先等3~12小时,使管道内气体的温度与周围的大气温度相等。然后用涂刷中性肥皂水的方法,检查有无泄漏,并以理服人4小时测定漏气量。如每小时平均漏气量不超过下表时,即认为试验合格。 . w" S- L" c. R5 V
管道类别 氧气管道 天然气管道(P≤0.05MPa) 化工工艺管道 0 l ~; w' m2 P. K' X
P≤0.07MPa P>0.07MPa
! l( _# M3 V: U$ L' N8 i允许漏气率(%) 1 0.05 0.7 0.2 8 s9 W" R4 o( x/ T8 e- L% t, h! i
漏气率也可按下列公式计算: # h8 [& E; W/ f3 a: t
A={1—P2(t1+273)/ P1(t2+273)}×100% + c% T* X! x$ i$ R% [
式中:A—漏气率
1 X5 u0 ^0 g! `) \% [P1、、P2 —试验开始及终了时的管道内的压力;Mpa; . q7 U9 ]- M" c2 H
t1 t2 —试验开始及终了时的管道内的压力;0C;
7 E1 ~8 B! J8 y* t# R0 e4 |在选取压点和测温点时,应保证使用权在该点所测得的压力值和温度值,能够代表整个管道的压力和温度。最准确而保险的作法是装设两个或三个压力表和温度计,取其平均值,这样所计算求得的漏气率则更为准确。
) O( [ [/ \3 p5 J) I, R8 G二.管道系统吹扫与清洗
# P5 X b0 @* y9 Y7 G* Q, Q(一)吹扫与清洗的要求
/ R) r+ e5 t, t1.认真做好管道吹扫前的准备工作:诸如落实吹扫水源、气源、用水、气量,检查管道安装质量是否良好,熟悉吹扫操作程序,编制单项吹扫方案,制作和安装临时管节和管路等等。
; e) J8 s( d! n7 h% S: ]' h6 `2.断开与设备之间的连接,一般是在设备进口处加设盲板或采取其他遮盖措施,以防止吹扫中异物进入设备内。 7 x, m6 x: U! l3 H
3.管道上的仪表、调节阀、切断阀、逆止阀(亦可只拆卸下阀瓣)、过滤器、疏水器和流量孔板等均应事先拆卸下来,按照实际情况用临时短管连通管路。 3 V" Z& Q* y/ C
4.对拆卸下来的阀门,应逐个地进行清洗。 . \8 N& _, W1 m/ S6 [
5.吹扫的方向应与介质流向一致;吹扫的顺序应该是:先主管道,后支管道,上段吹扫干净后,再吹扫阀门后面的下一段,逐段向前推进(具体的吹扫程序可按流程图所示流向进行)
7 q9 `1 F- N& Z6.吹扫调节阀组以后的管道时,应关闭调节阀前后的阀门,让气流从旁通管路通过。
# Z8 v1 ?, z, n @3 s7.吹扫过程中,要认真的敲击管道外壁,特别是对焊缝和转弯处,以清处掉氧化皮。 7 s8 U5 l$ t/ J5 F
8.筹备吹扫和吹扫中,无论是对临时设施的拆装,还是吹扫操作等,都应切实注意安全,不得带压情况下进行拆除。 3 e1 ^( P8 ]0 d$ p3 @1 o
9.吹扫完毕后,对正式管道及阀件等的复原时,必须确保安装正确,防止用错螺栓、垫片。
+ [3 s$ b- f8 k& b$ H# m0 h10.管道吹扫完毕合格后,应填写《管道系统吹洗记录》。 ) h$ {3 R; z) @5 d
管道系统吹洗记录
5 b6 X" X' g% T5 K单位工程名称: 编号: 1 Y3 Y* ^: @( q# D- Q
分部分项工程名称: 年 月 日
3 E* O' Q9 F7 d7 y$ E" s0 r# g8 J管线号 材质 工作介质 吹 洗
! s3 v, @5 h8 p6 O Y/ O介质 压力 流速 吹洗次数 鉴定 $ f- A' E6 _( T% V3 U! Y# V. [
二)水冲洗 $ r I( W' q* g
1.工作介质为液体的管道,一般进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可用空气吹扫,但应采取相应措施。 2 B+ n, j& s' l
2.水冲洗的排放管应接入排水井或沟中,并保证排泄物通畅和安全。排放管的截面不应小于冲洗管截面的60%。 # W' Q; v+ u+ F2 Y3 B
3.冲洗用水可根据管道工作介质选用饮用水、工业用水或澄清水。 7 ^, ^0 E; R. s$ l$ q$ C2 [" c
4.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。
' G7 `5 g) }8 d+ S5.水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
" T3 w% n0 z7 i( R6.管道冲洗后应将管道内的水排净,需要时,可用压缩空气吹干。 ( P1 C6 V4 ~. z/ R @
(三)空气吹扫
# \+ S7 {* T6 N0 Q工作介质为气体的管道,一般用空气吹扫,如用其它气体吹扫时,应采取安全措施。
7 `7 s! G" N3 n7 S忌油管道的吹扫气体不得含油。
+ ]; t) }* P& @ `( \$ s$ H3 B空气吹扫时,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如虎添翼分钟内检查其上无铁锈、尘土、水分及其它脏物即为合格。
4 F/ T* C3 O8 L! W7 Z1 F! q. e+ s9 R(四)蒸汽吹扫 6 }2 B8 R. j1 j) i4 G/ V; u4 n7 Y
1.蒸汽管道应用蒸汽吹扫,非蒸汽管道如用空气吹扫不能满足清洁要求时,也可用蒸汽吹扫,但应考虑其结构能承受高温和热膨胀的影响。
4 v3 [( g% u, B7 k7 v$ h* ~; x& c2.蒸汽吹扫前,应缓慢升温暖管,且恒温一小时后进行吹扫。然后自然降温到环境温度,再升温、暖管、恒温进行第二次吹扫,如此反复进行,一般不少于三次。
0 x# q' f9 _3 {% H8 ]& j3.蒸汽吹扫的排气管应引到室外,并加以明显标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放。排气管应有牢固的支架,以承受其排空的反作用力。排气管直径不宜小于被吹扫管的直径,长度应尽量短捷。
$ J' o5 H1 _2 U: ^1 i4 U" k4.蒸汽管道的检查方法及合格标准如下:
6 C* @/ k7 R7 w9 Y(1)中、高压蒸汽管道、蒸汽透平入口管道的吹扫效果,应以检查装于排汽管的铝靶板为准。靶板表面应光洁,宽度为排汽管宽度的5~8%,长度等于管子内径。连续两次更换靶板检查,如靶板上肉眼可见的冲击斑痕不多于十点,每点不大于1mm ,即认为合格。
: q5 X+ P+ d9 H1 p9 |(2)一般蒸汽管道或其它管道,可用光木板置于排汽口处检查,板上无铁锈、脏物为合格。
0 t! o8 g9 F/ Z5 e( I7 p(五)油清洗
& b: m2 J; ~& b( T# E1 Z) k1.润滑、密封及控制油管道系统,应在设备及管道吹洗或酸洗合格后,系统试运转前进行油清洗。 3 B( \8 O. ~ D( |4 w5 n
2.油清洗以油循环的方式进行,循环过程中每8小时宜于40~700C的范围内升降油温2~3 次。
1 w$ J- G1 _, J- w* O- M3.管道清洗用滤网检查,按下表的规定 :
) W8 N7 F! p2 P! \/ J t设备转速(r/min) 滤网规格(目数) 合格标准 - ^9 t. d1 D! _+ ^
>6000 200 目测滤网,每cm2 范围内残存的污物不多于3颗粒
4 R* p$ n' h9 J9 S3 g& O0 Y) U<6000 100 6 L' N$ L5 V2 e
4.油清洗应采用适合于设备的优质油。清洗合格的管道,应采取好保护措施。试运转前,应换以具有合格证的正式油。
C+ q5 E+ ~( {& _5 S |
|