关于分子筛升卸压阶段阀门波动

 
wmyujianwei 发表于 2013-12-26 12:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
8686 27

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 wmyujianwei 于 2013-12-26 12:39 编辑 # E9 {+ p1 N/ w% A- g) l7 u

1 d+ E+ \( L, D( @

流程图

流程图

流程图

流程图
8 n! ^; Y1 v8 C( ?
+ f+ K% f& n- `! H9 F2 G7 E3 ]

; {# `7 I2 H0 e: _3 @
. r7 V! `- _/ h) }( R/ F! x各位师傅:
) Y! B3 \% b% v5 E; X    具体情况是这样的:, D/ q$ K9 |5 R  p4 y
    装置介绍:我们单位有两套装置一套是杭氧的内压缩17000Nm³/h全精馏提氩装置,一套是川空的外压缩10000Nm³/h全精馏提氩装置装置试车等各个方面均正常。5 b4 i( Z- ]) W8 G
    装置问题:(1)一期川空装置进入冬季后发生了分子筛在升、卸压阶段卸压阀发生大幅波动造成压力流量出现变化,为了避免对系统造成更大的影响改为手动操作,当打手动一段时间后再恢复自动该阀门的自动调节能力就可以恢复。
/ K( S7 z9 F5 p; j. C) I% P              (2)二期杭氧装置进入冬季后也是在分子筛进入升、卸压阶段后污氮进进分子筛在生气总管上流量调节阀出现大幅波动,也是通过人为打成手动操作,维持一段时间再回复自动或是进入加热阶段就会恢复,有些时候还需要在加热阶段手动控制很长时间才能恢复自动。7 f* e5 U) M0 l  G% G5 U. g- h9 @
    以上问题就是我们单位出现的问题不知道大家遇见了没有希望能得到大家的帮助。
全部回复(27)
分子筛在均压和升压的时候,股那再生气是放空的,而在刚刚均压的时候,你那个泄压阀FICV201C才开始慢慢打开,使再生气没有来的急放空让上塔蹩压,造成上下塔压力波动,进而是空气量波动,你们可以让仪表人员修改一下这个阀门的设定,在刚均压的时候给个大的开度,就可以了
2013-12-26 14:30:42
回复 0
谢谢你的回复,我们尝试一下!
2013-12-27 09:50:11
回复 0
学习了                                                                                                                                    
2014-1-6 21:21:18
回复 0
只是在冬季出现这种问题吗?别的季节没问题?
2014-1-6 22:05:35
回复 0
是的,就是在冬季尤其是季节交换的时候,别的时候都运行蛮好的!
2014-1-7 12:56:51
回复 0
这估计是仪表的问题,可以让仪表的调整一下仪表气压力。
2014-1-8 14:09:05
回复 0
好的谢谢!我们检查一下!
2014-1-9 11:05:18
回复 0
学习了
2014-1-9 13:00:51
回复 0

' B% @6 w: `* N  H好东西  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
2014-5-24 10:12:40
回复 0