《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

关于分子筛升卸压阶段阀门波动

 
自动控制阀门(一般指PIC、PIC、LIC类)在没有其它参数影响下发生的阀门开度波动是阀门本身PID三个参数设置不匹配导致,重新设置即可。
8 ~: i4 T' v- S# m9 |
' Y" t0 k$ o7 q0 I, d: \第一张图片里的阀门波动时不能理解的!因为该阀一般情况下不会打开。正常情况下,在分子筛均、卸压、切换阶段,污氮会从其它管线排入水冷塔。如果该管线工作不正常引起污氮排放不畅,才可能导致污氮进分子筛加热系统的压力不正常波动,导致该阀门频繁动作。: e* U3 e5 F1 C# a  y) ^

6 F0 i" }' |8 f2 K+ E5 T第二张图片中的阀门位污氮进分子筛加热器阀门,在分子筛均、卸压、切换阶段,该阀门应该关闭。不应该存在波动问题。
: e0 m8 ]) d( ~" `) b) `% q4 F* _$ t) p
请考虑流程设计的合理性:在分子筛均、卸压、切换阶段,由于污氮气进分子筛的通道关闭,污氮压力提高,系统应该自动开大污氮进水冷塔的阀门,这样可充分利用污氮气来降低水冷塔的水温。而不是利用第一张图片中的放空阀将污氮白白放掉。
2014-5-26 14:08:36
回复 0
可能是另一个变量的的变化导致的,如空压机排气压力等。
2014-5-28 17:10:19
回复 0
几种可能都有 呵呵 如果只是刚出现这样的问题  那最有可能的就是程序或阀上的问题
7 L& d4 r5 D8 _0 n' q- q
2014-5-30 09:57:05
回复 0
学习了...好东西
2014-7-12 11:30:24
回复 0
年轻人就是要多学9 g1 j2 b, ~7 J
2014-7-12 12:17:06
回复 0
调整PID就行啦
2014-7-12 16:40:10
回复 0
学习了,谢谢
2014-7-17 00:13:32
回复 0
学学学学学学学学
2014-10-20 22:39:50
回复 0
冬季仪表气气源是否合格
2015-9-2 18:52:25
回复 0
有点落后的自动控制
2015-9-18 20:11:52
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家