发表于 2014-5-26 14:08:36
|
显示全部楼层
自动控制阀门(一般指PIC、PIC、LIC类)在没有其它参数影响下发生的阀门开度波动是阀门本身PID三个参数设置不匹配导致,重新设置即可。! z" a5 {2 R9 R
5 O. P, s, _# S' x4 d$ M5 _
第一张图片里的阀门波动时不能理解的!因为该阀一般情况下不会打开。正常情况下,在分子筛均、卸压、切换阶段,污氮会从其它管线排入水冷塔。如果该管线工作不正常引起污氮排放不畅,才可能导致污氮进分子筛加热系统的压力不正常波动,导致该阀门频繁动作。2 X4 ^# e' C' a. w
* a$ T8 k7 q+ f2 o; t. g第二张图片中的阀门位污氮进分子筛加热器阀门,在分子筛均、卸压、切换阶段,该阀门应该关闭。不应该存在波动问题。 X( J/ q3 H; S4 ^- _9 C) O3 e9 j# v
7 L, K) s# c0 E. R