关于分子筛升卸压阶段阀门波动

 
自动控制阀门(一般指PIC、PIC、LIC类)在没有其它参数影响下发生的阀门开度波动是阀门本身PID三个参数设置不匹配导致,重新设置即可。
3 p0 \& r, [& [( S
2 c0 [- v& T% L; c- w/ K8 ]! h第一张图片里的阀门波动时不能理解的!因为该阀一般情况下不会打开。正常情况下,在分子筛均、卸压、切换阶段,污氮会从其它管线排入水冷塔。如果该管线工作不正常引起污氮排放不畅,才可能导致污氮进分子筛加热系统的压力不正常波动,导致该阀门频繁动作。5 o8 f/ \5 ^; }

0 S% `' [6 b: b. X3 F: {第二张图片中的阀门位污氮进分子筛加热器阀门,在分子筛均、卸压、切换阶段,该阀门应该关闭。不应该存在波动问题。% L1 v! a, \. Y, P/ ?- f
6 L7 `' w6 s+ x1 r  P
请考虑流程设计的合理性:在分子筛均、卸压、切换阶段,由于污氮气进分子筛的通道关闭,污氮压力提高,系统应该自动开大污氮进水冷塔的阀门,这样可充分利用污氮气来降低水冷塔的水温。而不是利用第一张图片中的放空阀将污氮白白放掉。
2014-5-26 14:08:36
可能是另一个变量的的变化导致的,如空压机排气压力等。
2014-5-28 17:10:19
几种可能都有 呵呵 如果只是刚出现这样的问题  那最有可能的就是程序或阀上的问题1 }) [7 ], C+ m/ b9 s0 O