关于分子筛升卸压阶段阀门波动

  [复制链接]
发表于 2014-5-26 14:08:36 | 显示全部楼层
自动控制阀门(一般指PIC、PIC、LIC类)在没有其它参数影响下发生的阀门开度波动是阀门本身PID三个参数设置不匹配导致,重新设置即可。/ W5 Q7 T7 B. N4 D% B

3 ]- X1 w4 z2 c3 R第一张图片里的阀门波动时不能理解的!因为该阀一般情况下不会打开。正常情况下,在分子筛均、卸压、切换阶段,污氮会从其它管线排入水冷塔。如果该管线工作不正常引起污氮排放不畅,才可能导致污氮进分子筛加热系统的压力不正常波动,导致该阀门频繁动作。
+ O  g5 S6 \( m- t6 A9 h. `; s: K0 Y
第二张图片中的阀门位污氮进分子筛加热器阀门,在分子筛均、卸压、切换阶段,该阀门应该关闭。不应该存在波动问题。
* i( H0 d7 f1 {4 l2 e0 H, h- @; |# Z# f7 {
请考虑流程设计的合理性:在分子筛均、卸压、切换阶段,由于污氮气进分子筛的通道关闭,污氮压力提高,系统应该自动开大污氮进水冷塔的阀门,这样可充分利用污氮气来降低水冷塔的水温。而不是利用第一张图片中的放空阀将污氮白白放掉。
发表于 2014-5-28 17:10:19 | 显示全部楼层
可能是另一个变量的的变化导致的,如空压机排气压力等。
发表于 2014-5-30 09:57:05 | 显示全部楼层
几种可能都有 呵呵 如果只是刚出现这样的问题  那最有可能的就是程序或阀上的问题
: g: \9 f+ ~9 g& \
发表于 2014-7-12 11:30:24 | 显示全部楼层
学习了...好东西
发表于 2014-7-12 12:17:06 | 显示全部楼层
年轻人就是要多学
- i# v' J# _, H1 D- y4 J5 }
发表于 2014-7-12 16:40:10 | 显示全部楼层
调整PID就行啦
发表于 2014-7-17 00:13:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-10-20 22:39:50 | 显示全部楼层
学学学学学学学学
发表于 2015-9-2 18:52:25 | 显示全部楼层
冬季仪表气气源是否合格
发表于 2015-9-18 20:11:52 | 显示全部楼层
有点落后的自动控制