《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 喘振阀无规则自动波动

 
偶扬即靓 发表于 2013-12-23 19:15:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3083 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 偶扬即靓 于 2013-12-23 20:27 编辑 ; C& r+ T+ B* \- d0 ~6 D- H

+ U  V- `) \9 r. Q( u$ q空压机喘振阀是压力控制模式:% X) R3 ~5 F: B8 L: T
1.空压机出口压力恒定。但控制喘振阀开度却波动。! ~7 E+ B  B, i. P5 \8 i9 s9 z' G& K9 p. F
2.喘振阀反馈至DCS为O度,现场确认也为O度% O* A- f* B& [# Y" {) C
3.空压机流量未发生变化,电流稳定。
# p" n& j( C. L: a7 N* O9 j求各位高手解释。' I% s; [: t* [7 y2 N( {) \
全部回复(11)
仪表的问题很简单
2013-12-23 21:26:35
回复 0
串级控制没有
2013-12-23 23:26:25
回复 0
那只是信号显示的问题。+ l. k. N+ U9 O4 @6 [' E
2013-12-24 08:05:33
回复 0
简单的仪表问题
2013-12-24 08:59:18
回复 0
各位好,仪表现场检查没问题。。
6 M2 y  T$ a' a, M* ?信号显示呢一直也在查。。。。
9 o( M( `4 O3 F5 Z; f! i各位具体能点说说吗。。。。
2013-12-24 10:32:51
回复 0
你不是DCS和现场都显示为0吗?你怎么确实你防喘阀开了?是不是你的防喘阀定位器问题?
2013-12-24 14:04:20
回复 0
7#你好,因为DCS上有控制开度和反馈的开度,是控制开度在反复的波动。! \$ P4 H& L3 f: p2 A
) r# W3 p" o* R4 ?- o4 w
谢谢各位。。。原因查出来了。。。是信号干扰的原因引起的、
2013-12-25 12:38:19
回复 0
信号干扰?怎么解决的?
2013-12-25 14:07:59
回复 0
2014-1-9 13:13:58
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家