本帖最后由 偶扬即靓 于 2013-12-23 20:27 编辑 2 ]5 _3 p0 m' H& E, w  ?  i1 Z
! a: w8 H0 x, P
空压机喘振阀是压力控制模式:
8 w" Z/ ]# z: H1.空压机出口压力恒定。但控制喘振阀开度却波动。* X1 F' J5 t) N7 ^! J
2.喘振阀反馈至DCS为O度,现场确认也为O度
7 Y# D- w' j& w# S0 N1 m3 q3.空压机流量未发生变化,电流稳定。( T6 n6 _0 k/ D
求各位高手解释。3 t" A2 _: _( l9 J# p, _
发表于 2013-12-23 21:26:35 | 显示全部楼层
仪表的问题很简单
发表于 2013-12-23 23:26:25 | 显示全部楼层
串级控制没有
发表于 2013-12-24 08:05:33 | 显示全部楼层
那只是信号显示的问题。
0 D# s% Q" S: E" [+ g5 ^
发表于 2013-12-24 08:59:18 | 显示全部楼层
简单的仪表问题
 楼主| 发表于 2013-12-24 10:32:51 | 显示全部楼层
各位好,仪表现场检查没问题。。8 W+ l4 Y, l# x3 w
信号显示呢一直也在查。。。。$ g& E& K- T- Z# M
各位具体能点说说吗。。。。
发表于 2013-12-24 14:04:20 | 显示全部楼层
你不是DCS和现场都显示为0吗?你怎么确实你防喘阀开了?是不是你的防喘阀定位器问题?
 楼主| 发表于 2013-12-25 12:38:19 | 显示全部楼层
7#你好,因为DCS上有控制开度和反馈的开度,是控制开度在反复的波动。! r" W9 E/ Y% ]' h! i# o4 x
; a9 B  e) b! F8 D
谢谢各位。。。原因查出来了。。。是信号干扰的原因引起的、