[咨询求助] 喘振阀无规则自动波动

 
偶扬即靓 发表于 2013-12-23 19:15:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2984 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 偶扬即靓 于 2013-12-23 20:27 编辑 % L9 s4 ?5 O& I6 `) g( I  p
: D# m- |, E; `
空压机喘振阀是压力控制模式:7 {4 D! _/ l; k/ N4 a
1.空压机出口压力恒定。但控制喘振阀开度却波动。0 N5 D0 @8 q. n. E! A& f  c% j: `
2.喘振阀反馈至DCS为O度,现场确认也为O度4 P" H- A7 E# q7 T! y# b* W% K
3.空压机流量未发生变化,电流稳定。
/ \4 j& p- ]7 @# H/ t# |; V求各位高手解释。$ e0 c; I! }* x2 h( U1 l' j
全部回复(11)
仪表的问题很简单
2013-12-23 21:26:35
回复 0
串级控制没有
2013-12-23 23:26:25
回复 0
那只是信号显示的问题。$ z8 ]4 `+ w! p) J. U
2013-12-24 08:05:33
回复 0
简单的仪表问题
2013-12-24 08:59:18
回复 0
各位好,仪表现场检查没问题。。% R$ C+ i. }4 u7 L. A
信号显示呢一直也在查。。。。
& ?7 G% N9 R4 X8 ~7 n9 Q各位具体能点说说吗。。。。
2013-12-24 10:32:51
回复 0
你不是DCS和现场都显示为0吗?你怎么确实你防喘阀开了?是不是你的防喘阀定位器问题?
2013-12-24 14:04:20
回复 0
7#你好,因为DCS上有控制开度和反馈的开度,是控制开度在反复的波动。
! e! F  n- {: R  J9 j) K, f* s: }, a: k
谢谢各位。。。原因查出来了。。。是信号干扰的原因引起的、
2013-12-25 12:38:19
回复 0
信号干扰?怎么解决的?
2013-12-25 14:07:59
回复 0
2014-1-9 13:13:58
回复 0