第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[咨询求助] 喘振阀无规则自动波动

 
偶扬即靓 发表于 2013-12-23 19:15:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2881 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 偶扬即靓 于 2013-12-23 20:27 编辑
; A. W  R: ^7 T' q* c# W, O/ `2 z. _8 {* u# D, i) |
空压机喘振阀是压力控制模式:; N, ]1 _$ Y( m, ~% t, c
1.空压机出口压力恒定。但控制喘振阀开度却波动。7 s$ e% w' u* `& ?. f
2.喘振阀反馈至DCS为O度,现场确认也为O度$ }: \( P. v4 X
3.空压机流量未发生变化,电流稳定。( @- q+ G: \9 O: v7 u% h; z& `: V! H
求各位高手解释。
5 @9 u" F( |6 v
全部回复(11)
仪表的问题很简单
2013-12-23 21:26:35
回复 0
串级控制没有
2013-12-23 23:26:25
回复 0
那只是信号显示的问题。$ R  h: |. s! c. o& g; r
2013-12-24 08:05:33
回复 0
简单的仪表问题
2013-12-24 08:59:18
回复 0
各位好,仪表现场检查没问题。。4 S2 w# T, M: [& P! [
信号显示呢一直也在查。。。。
% d; l- K( c! c各位具体能点说说吗。。。。
2013-12-24 10:32:51
回复 0
你不是DCS和现场都显示为0吗?你怎么确实你防喘阀开了?是不是你的防喘阀定位器问题?
2013-12-24 14:04:20
回复 0
7#你好,因为DCS上有控制开度和反馈的开度,是控制开度在反复的波动。( g+ _6 t# J5 b- D. j# ~

4 H" d% p% r$ R, q* j7 y谢谢各位。。。原因查出来了。。。是信号干扰的原因引起的、
2013-12-25 12:38:19
回复 0
信号干扰?怎么解决的?
2013-12-25 14:07:59
回复 0
2014-1-9 13:13:58
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家