《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 喘振阀无规则自动波动

 
偶扬即靓 发表于 2013-12-23 19:15:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3053 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 偶扬即靓 于 2013-12-23 20:27 编辑
% U2 \6 P4 s$ {' W+ ^. _1 S
, d. f6 t: m; d/ S空压机喘振阀是压力控制模式:2 i% N* \9 v' F* h
1.空压机出口压力恒定。但控制喘振阀开度却波动。
" C; V* _: }8 P5 @& y4 ~, A2.喘振阀反馈至DCS为O度,现场确认也为O度
  {. T) i8 `5 C# M" ?4 S3.空压机流量未发生变化,电流稳定。
" h/ u3 P" e8 X( X9 r4 n' T7 Z8 `4 g求各位高手解释。1 i3 J. g( B& `0 S. E% ]
全部回复(11)
仪表的问题很简单
2013-12-23 21:26:35
回复 0
串级控制没有
2013-12-23 23:26:25
回复 0
那只是信号显示的问题。
2 G+ i. e/ w/ G7 a' p4 d! G9 k, H
2013-12-24 08:05:33
回复 0
简单的仪表问题
2013-12-24 08:59:18
回复 0
各位好,仪表现场检查没问题。。( @* g( ^1 V. v$ ~) w$ n9 @- X
信号显示呢一直也在查。。。。$ L8 v- b  W# W, I  T& A
各位具体能点说说吗。。。。
2013-12-24 10:32:51
回复 0
你不是DCS和现场都显示为0吗?你怎么确实你防喘阀开了?是不是你的防喘阀定位器问题?
2013-12-24 14:04:20
回复 0
7#你好,因为DCS上有控制开度和反馈的开度,是控制开度在反复的波动。& `; M5 o" v4 e0 F" c! `; m

; l$ o3 P* J$ h6 n8 F( L$ @6 T谢谢各位。。。原因查出来了。。。是信号干扰的原因引起的、
2013-12-25 12:38:19
回复 0
信号干扰?怎么解决的?
2013-12-25 14:07:59
回复 0
2014-1-9 13:13:58
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn