空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 偶扬即靓

[咨询求助] 喘振阀无规则自动波动

  [复制链接]
发表于 2014-1-9 18:47:36 | 显示全部楼层
我们之前也遇见过这样的问题,就是我们单位附近有很强的干扰源,很多智能的数显仪表变送器都用不了,后面就改造成老是的就好了!
发表于 2014-1-10 15:27:24 | 显示全部楼层
1%左右的波动是仪表信号造成的,只要空压机排气压力稳定就行。如果工艺没有问题,阀门波动造成气量波动的话,一般是排气压力信号问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-22 13:14 , Processed in 0.097606 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表