发表于 2014-1-9 18:47:36 | 显示全部楼层
我们之前也遇见过这样的问题,就是我们单位附近有很强的干扰源,很多智能的数显仪表变送器都用不了,后面就改造成老是的就好了!
发表于 2014-1-10 15:27:24 | 显示全部楼层
1%左右的波动是仪表信号造成的,只要空压机排气压力稳定就行。如果工艺没有问题,阀门波动造成气量波动的话,一般是排气压力信号问题。