第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[空分工艺] 看图判断故障

偶扬即靓 发表于 2013-12-12 12:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1963 9

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
此为单位考题图片      

图片截图

图片截图
; |, {2 |/ D: t+ d* L
说明:浅蓝色是下塔液面  ,,黄色是下塔阻力,,白色主冷液面,,紫色上塔阻力,,红色上塔压力,,
全部回复(9)
液氮入上塔阀门故障,关不下来?!
2013-12-12 14:34:42
回复 0
下塔液位高过负压管了,且淹过阻力正压管了,看是V1现场有什么毛病,其它自己分析。
2013-12-12 15:16:11
回复 0
现象上下塔阻力升高、主冷下降、下塔液空超量程
2013-12-12 23:07:30
回复 0
呵呵,表象确实如此。但要找引起这现象发生的根本原因哦,(排除阀门动作失误)。。。发生这个情况是在正常工况下突然发生的。。谢谢
2013-12-13 09:23:15
回复 0
膨胀机停了?蓝线没看懂。
2013-12-13 09:52:24
回复 0
对了,蓝色的液空液位有点不准。。。
3 g+ c( B" H$ ^! A; M7 @   是的,膨胀机突然停机。。{:soso_e185:}
2013-12-13 11:26:19
回复 0
液氮回流突然开大了!
2013-12-14 14:37:21
回复 0
这猜测的成份比较大啊.因为蓝线在工况没发生变化之前怎么看是满量程的
2013-12-15 20:37:35
回复 0
如果是在冷开机是发生的,那就是V11开太快啦,液空液位搞过下塔阻力下取压管啦,有可能空气进口都莫啦。
2013-12-17 15:27:09
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家