《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 喘振阀无规则自动波动

 
偶扬即靓 发表于 2013-12-23 19:15:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3085 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 偶扬即靓 于 2013-12-23 20:27 编辑 5 M+ h: z, k& A5 {! `8 Y  s4 w0 |
- y( ~- G/ L( n/ \
空压机喘振阀是压力控制模式:8 @  H4 @( C$ W! \5 I
1.空压机出口压力恒定。但控制喘振阀开度却波动。
! |. Z( f, d0 [# g% Y( g$ [+ U2.喘振阀反馈至DCS为O度,现场确认也为O度9 n/ u0 x# z; Y8 }
3.空压机流量未发生变化,电流稳定。' I6 c( c+ Q' `( N! a
求各位高手解释。
/ G, O5 X6 X9 }( O2 O
全部回复(11)
仪表的问题很简单
2013-12-23 21:26:35
回复 0
串级控制没有
2013-12-23 23:26:25
回复 0
那只是信号显示的问题。9 u; f) T8 m7 B, _. N' B, S( h
2013-12-24 08:05:33
回复 0
简单的仪表问题
2013-12-24 08:59:18
回复 0
各位好,仪表现场检查没问题。。
6 Q1 C; A% f# T% {; m& C信号显示呢一直也在查。。。。
- N/ m* k" M. @0 u  k0 g* B各位具体能点说说吗。。。。
2013-12-24 10:32:51
回复 0
你不是DCS和现场都显示为0吗?你怎么确实你防喘阀开了?是不是你的防喘阀定位器问题?
2013-12-24 14:04:20
回复 0
7#你好,因为DCS上有控制开度和反馈的开度,是控制开度在反复的波动。0 g6 f6 ?- k. @( E7 K

& j* C1 [. n' H$ G, N) ]谢谢各位。。。原因查出来了。。。是信号干扰的原因引起的、
2013-12-25 12:38:19
回复 0
信号干扰?怎么解决的?
2013-12-25 14:07:59
回复 0
2014-1-9 13:13:58
回复 0