空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1419|回复: 2

[咨询求助] 分子筛系统的切换阀门 在断电和中断仪表气源时啥状态?

[复制链接]
发表于 2013-9-9 18:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 李杰春 于 2013-9-13 06:31 编辑
$ T. b7 ^# @5 k7 B3 ~* E. ~& l: R$ j9 R, M* [
分子筛系统的切换阀门 在断电和中断仪表气源时啥状态 为啥

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
李杰春 + 6 价值提问!

查看全部评分

发表于 2013-9-10 17:04:31 | 显示全部楼层
分子筛系统的切换阀门 在断电和中断仪表气源时,在不人为操作时,阀门仍处于原状态,分子筛系统的切换阀门 都是气动蝶阀直开直关阀门转矩90度,不具备调节功能,它之所以在断仪表气后不动作应该是工艺要求。但均压阀泄压阀都是气动球阀,均压阀是有调节功能的。还有手动截止阀都是在最初试车是调节好的。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
李杰春 + 4

查看全部评分

发表于 2013-9-12 15:04:14 来自 | 显示全部楼层
说的很详细啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-23 03:16 , Processed in 0.115029 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表