& x8 p+ }+ T! K( X2 l分子筛系统的切换阀门 在断电和中断仪表气源时啥状态 为啥

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
李杰春 + 6 价值提问!

查看全部评分

发表于 2013-9-10 17:04:31 | 显示全部楼层
分子筛系统的切换阀门 在断电和中断仪表气源时,在不人为操作时,阀门仍处于原状态,分子筛系统的切换阀门 都是气动蝶阀直开直关阀门转矩90度,不具备调节功能,它之所以在断仪表气后不动作应该是工艺要求。但均压阀泄压阀都是气动球阀,均压阀是有调节功能的。还有手动截止阀都是在最初试车是调节好的。