各位:
8 b7 m/ Z- ?7 {9 V我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
) V! @. L U- Q由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,2 N: N( S- G/ Z$ S" |0 k
当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,
1 S0 X& L' I& H; B( J) a/ W流量计流量测量也慢慢降低,9 R9 `# A9 A( H- X# V! q
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,; V% ]- A) b, A. E
突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。; S7 u3 o: t, ?! y
) |) P5 P0 @3 J% c不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!
5 g3 V8 j, |# R
: F% X! G' s" F# U8 v, C此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,
! L9 E( w% S6 I8 ^ G流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
% |1 R8 n5 k$ z# k& L阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。1 A! e6 @) N) m
并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
# M# A4 m5 x& {$ g4 Q0 {% u+ q附图,红色为流量,绿色为阀门开度!$ n0 }9 @( [% I+ ~* s% F