各位:4 l! [1 N; C" Z4 r/ p# e: Q
我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:* D- I# H; ]5 Z4 I$ ]4 J
由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,# v" s1 G* W- t
当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,6 W4 r8 l% ]3 z
流量计流量测量也慢慢降低,
; n5 \8 C5 N7 r! h/ |; H/ d- X8 i可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,2 i! h6 ~5 R, K4 K/ D# t. u
突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。( \, c4 p, X+ f# N0 Z1 L6 |
3 i. m& y& W' a5 n5 M3 R不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!* \' I, m* p9 b# U9 S
7 F, y/ @0 {6 k. o
此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,
' V# u7 w/ F3 I' [) ^; R流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
& E W2 O2 o/ U. Y% s5 ~7 e* v阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。! F& x6 p |4 [8 J' G- T
并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
$ G$ }! W& A7 a0 B( F附图,红色为流量,绿色为阀门开度!9 o6 ~, `* R. z r, M% j