马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
大家都知道,空冷塔液位有高报警和高联锁,当液位超高后会导致空压机轻载。但是在冬天,液位设定值1200mm,测量值为1194mm,然后液位计冻死,不再测量,液位保持在1194mm,那么回水调节阀就将慢慢变小,而实际液位会越来越高,而测量值没有变化,不会有液位高报警,空冷塔因为阻力增高而联锁轻载空压机。( L+ l- D9 c# A: K7 |- p' O
我想,可不可以再增加一个回水调节阀的开度低报警,当阀门关小时就报警,会不会比液位的高报警高联锁更保险一些呢!因为正常运行时,回水调节阀的开度比较恒定,例如是28%,可不可以设定27%的低报警呢?这样,在冬天,如果液位计出问题,阀门关小就能够及时发现!
( r1 W- X- O& w) \& i5 [ U
; _) K5 S1 [( J 不知道各位坛友,你们那的设备有没有阀门的联锁点?
) e5 ^, N! z h. Y( X6 d' r |
|