禁忌1
% i: W- L" T2 J# J! a7 I冬期施工在负温度下进行水压试验。
& ^, @- l: C3 z: Y1 F后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。" b2 g" J) }: ?/ D* }2 b7 \0 s* p: g
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
8 [* z' B" W4 N8 s; E工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。 D$ D" `9 B) \* ~$ m1 \
禁忌2
9 i* l# K7 i3 m# a& ?% h% g管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
Z" S# m1 o6 I, Z3 |1 V后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。" p% L# I9 X, g% t8 R* Z
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
* i) e3 E( v A, E禁忌3
7 H V1 u' M; K% p污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。 [! a. V& U: ?" h4 ?# f+ @
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。. @7 e; F( p2 g3 K9 C
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。" W% I) o8 t4 `. l
禁忌47 T1 ?2 I* Z! j1 I, J1 G8 n/ ?
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
4 j" V3 C% Y- N5 g }后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。5 L" x" T9 [( l% {: k
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。, C7 ? V5 g4 V8 ^! ?9 ^
禁忌5
; c$ k* _1 y* H J蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
- B# x: J7 P8 s9 k9 e/ r0 n- N后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。( Q$ j! N5 J H; v5 a3 j" ?
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。6 {$ p9 @, m) q0 c' Q) m
禁忌61 o3 P- i( |/ O N: ?, P# ?
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。/ e* c) u9 l( R( {4 \) x
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
% P0 H5 c. G; r- t _1 j/ g措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
8 t! M) B" h" I ~ d禁忌7
8 e9 P3 R* A. [: M ]管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。7 T+ c9 I6 A9 p
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
# ]! u+ X. N% C, ?' Y措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 8 D* p3 m; v2 Q- H2 ]* M
禁忌8
" u* E3 @0 Z( H9 I' R管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
4 ^1 `) [( d2 s2 P禁忌9
5 W9 X+ v# B* k' g固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。" x* |! E* k0 F$ [0 h5 F$ z( x- O
禁忌10$ p$ y- ?5 z* H/ R6 H
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。1 v8 W9 c* @: P; ?3 g
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。- I( Z0 {9 o( z1 u- W: E$ k
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。: T" ?6 M4 q ?
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
$ _( }. \' a0 x) P法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
* i g, [0 y: E禁忌11% T5 e1 J2 ^7 j* v& T! T' M$ H E
阀门安装方法错误。. K, [& J0 ~2 y
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
7 u5 B0 Q, K5 \/ a0 E后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。6 ~: `7 x, p6 E; `1 c
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
& i# t7 p( d4 P1 G9 q% R+ v* L禁忌12, o) H& Z; ~% E) }+ R$ C, g/ q( k" L6 y
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。% H) n: m4 e# y
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
% R- @( g& b0 O2 d m3 @后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
( m; m5 F/ s) r! E% A9 {+ J2 J措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。$ G! K0 I( o' k. f5 A6 y8 ~/ W
禁忌13& e1 v+ L8 I0 B* Y
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
; p" d* X6 a4 c, q2 E' v) j* N. G) y后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
! q% o" Y$ Y& q) B措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。+ Z1 x8 x/ l1 o. A
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
P; p; L' L s) [3 ^5 H* f h禁忌143 j& j9 ? f7 p; x' P" B
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。# S) }" G& b6 O7 |
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
1 P3 K. x$ s0 q$ M. t d$ c5 Q措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|