马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
禁忌1! C( i& ^; Y9 x5 Q0 k9 P5 K
冬期施工在负温度下进行水压试验。
( X3 N4 E Q0 A2 b6 V9 I后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。2 K- A& u$ d1 I8 s
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
6 H$ _& t6 q5 t) {( L工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。5 ~2 z0 X1 n6 ]
禁忌2 c$ E" Y L( L( Y5 o, B
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。6 M# x9 f- A9 y4 _' G2 \1 m) C
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
6 T% w6 f0 x8 v- t; f5 ?. Q' F, E4 M4 t措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
7 A. h' k: X0 ~. w: ~& x禁忌36 l$ a7 D5 W e M% j
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
2 ]4 ]2 [! K) n7 U: ?4 `/ W后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
0 I, P4 Z7 }5 Y4 G' z$ a措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。' W/ w/ H- d0 C) ^% [0 M! \
禁忌4& _6 Q# Y* z2 O8 e
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。7 @8 z5 L: u. G( a. y1 h
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。4 y/ f# R4 E. Q( g
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
; m# b" H$ L) j$ \7 K$ |禁忌5/ j9 h8 K& g8 H7 W2 P5 z: v
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。, x/ `1 ~9 t. a% m3 {; B7 H0 s& b
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。0 @5 t. \2 x p3 L( u1 Z
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
" T8 I3 e% O4 a, a, z5 |禁忌6! d: l7 N5 R, H7 Q
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。" [9 J( V* q6 {1 `
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。& U* X/ ?8 x" y7 `
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。. `! ?* U- i: M( i
禁忌7
& i& I/ k) V) U管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。, y% g) p* G- d8 T" Z/ b C
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
6 r- M' _- C5 G# ]措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
2 {0 g/ K( z% R% l禁忌8
6 U- s! s& g) P9 e7 Z2 M管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
. m' N- u9 F) N6 x0 A% l |禁忌9
7 i+ N7 R8 ?; @% S* c" D固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。! V6 i% W0 d% [* N" F6 K
禁忌10/ P5 i' k; \' T$ G& r
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。" w. @( }9 z1 [& V7 |
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
3 T% p! Y& O% N# U( b措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
( G! G6 W- Y: J8 T! G M3 R H采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。+ K* \ u8 M3 w4 n3 G
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。. h) H5 [5 I7 l
禁忌11
! z0 k" @9 t7 n阀门安装方法错误。
6 ~- G! k. X" c6 O例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
8 T7 r& G& q: M5 ^后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。/ V# _& b- ? j; E
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
$ w: I& T. ]( y禁忌12
- G' A( c! y+ h% U安装阀门的规格、型号不符合设计要求。/ e9 A9 J) C8 G5 ]+ |7 N: H
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
1 }8 @3 C; R9 J: F4 o8 C; j后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
0 ^: Y1 C7 T1 X5 e措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
! B2 w' z0 m* m9 r禁忌13
! T4 f+ l' D* H# H7 v+ A, G阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。* R- n) x& j. D3 W# U3 N* |
后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
4 w" T( ?0 \2 V' }, h措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
0 A- X# P( I; M) }* u ]对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
4 ?+ b1 k/ G4 R" ^3 d禁忌14+ w2 T+ L$ b) ^* t7 E7 j
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。3 Y8 T$ p; a3 |% P1 I& m6 i
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
0 j" @. i9 m) h- T, f9 M0 y措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|