第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[换热设备] 对取暖器械中几种常见换热器械的解析

wk99114 发表于 2013-7-9 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1027 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
  水换热器复合流程高效旋流换热器内全部采用紫铜管作为传热管,传热管内采用自由旋流强化传热技术,在流动阻力增加较小的情况下大大增强了换热强度。传热系数比普通换热器提高23倍,缩小了换热器的体积。据介绍,该型换热器热效率可达98,故节能经济效益显著。/ y0 c; _$ E* j' m8 @

4 f( [9 ?9 i$ U7 Z9 G; g  该型换热器水侧工作压力可达1.6MPa,能适用100m左右的高层建筑,水系统可一泵到顶,从而使高层中央空调水系统简化,运行更安全可靠。在一些中小型工程中倍受欢迎。徐州市人民商场选用该型热交换机组,占地仅十多平方米,供2万多平方米的商场空调用,在寸地寸金的商业中心,倍受用户青睐。
, a/ Z$ v& f  u2 S* R( b3 g+ \( ~" O* \. `. i9 p" }) g: ?- k4 p* K
  由于板式换热器具有紧凑高效的特点,已经越来越广泛地为人们所认识,国家经委所推广应用的节能产品中就有板式换热器。板式换热器是利用紧固螺栓把若干表面有波纹的金属片夹紧,固定在框板和活动板之间组成的传热元件。两侧不同温度的流体在两板之间变化,复杂的流通中方向、速度不断变化,从而加强了流体的扰动,形成湍流,因此大大提高了传热系数。板式换热器的传热系数最高可达7000W/m2。为一般管壳式换热器的35倍。2 ?9 I- a- r- ]
/ z7 m1 L; Q! a: }7 j2 v
  中央空调水系统若不分层,系统静压就超过1.0MPa.国产的空调终端风机盘管承受不了此压力。常规设计中有两个办法解决:一是在十层以下各层水管系统设减压装置,通过人为减压来满足静压不超过1.0MPa;二是水系统分层,中间部位设板式换热器。前者动力消耗大,过大的压力靠人为再降低,白白浪费水泵电能,还增加减压设备。后者水系统分层,水泵扬程低,电耗省,而且系统较安全可靠。( Z: l  ^) z9 P$ M
全部回复(0)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn