[咨询求助] 冰机自己总是跳停

 
mahan 发表于 2013-4-8 16:59:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
4715 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冰机运行正常,有时候会自己跳停,然后高温报警。一切都是正常的,不知道哪里的问题。
全部回复(11)
冰机的换热器怎么清洗?也就是冷凝器那里吧?
2013-4-15 22:05:50 来自手机
回复 0
我们的是高压报警。复位之后就能开了。
. T6 L) N9 j1 p% C! Y之前干的那套设备,每个月都要清洗冰机的换热器。
3 f' O; d$ C& `) w+ f4 l冰机工作也需要冷却换热的,尤其是我们这里的水质不好,温度高点据结垢,影响换热效果。
2013-4-11 14:26:50
回复 0
我们是高温高压报警,也是重启一下程序,可是不知道为什么这样,是不是水压低了,才0.22兆帕,还有怎么设定它的温度范围,我们是6—18℃。
2013-4-9 16:34:42 来自手机
回复 0
看一下流量开关有没有接触到位
2013-4-9 15:25:23
回复 0
我们这也有你说的那样的情况,一般我们都是重新启动一下,高压就不报警了,再不行切换一下程序。
2013-4-9 13:30:16
回复 0
循环水温度低,冷冻机上下限设定范围窄,冷冻机制冷能力偏大都是造成频繁跳机的原因。
2013-4-9 11:31:22
回复 0
主要是冷冻机的制冷能力较强,使出口水温很快达到设定下限,自动停机。可以试着半负荷50%运行,起码能够延长起跳频率。
2013-4-9 11:24:35
回复 0
本帖最后由 allen 于 2013-4-12 07:16 编辑
& w; D$ q! Q3 j' r# N1 b( z5 R3 R: w) W* I+ f3 Y0 |
出冰机冷却水温度低,冰机就停了,有个小方法,就是蒸发器的进水回水全开,冷凝器的进水全开,回水关小。
2013-4-9 11:14:29
回复 0
本帖最后由 氧氮元素 于 2013-4-9 07:43 编辑 . {* _/ Q& }* o. ?5 `1 t  ?
2 R: T7 ]  s+ p. G
冰机的工作原理和空调冰箱是一样的,随着温度的过高或过低,自动开/停。我们只是希望这个开/停时间间隔长一些,所以冰机的选择是根据需要的冷量来定的。如果冰机冷量过于富裕,就会造成频繁启动/停车,过低则又不会停了。如过高可以将冰机的负荷调低一些,有助于延长开停的时间。冰机的频繁开/停加大了冰机的不可靠性,所以有些国外公司是不建议采用的。
2013-4-9 06:03:56