马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
各位:. O& A- Y6 O. M& M" i, q, G0 j
我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:5 I# N U* G4 e7 J' _2 V
由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,& z5 |+ d. G0 [
当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,
+ u' V# N% p* O& |流量计流量测量也慢慢降低,! \( G2 Z. t4 l+ f* u
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,9 ], h h) _+ l
突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。
9 `7 X* i2 f/ j5 K( _& q0 d: t% @# T
不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!9 T/ s1 E5 x4 n0 a4 Y, N' c
6 P' t# X" \6 F" h" _8 V
此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,
# O% h5 n$ ]* L2 \流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。2 p' F8 M9 T6 `3 f
阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。
+ E7 G( A; R3 L$ c并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
9 F3 k: T1 a1 ?; R附图,红色为流量,绿色为阀门开度!
. q1 X5 b' J( }$ I' W( ^$ @7 h8 g6 P7 B
# C1 q. n) k9 l
|
|