禁忌1! o$ y1 A X( E( H( l' q
冬期施工在负温度下进行水压试验。: x( S& x% u7 X# G7 S
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
$ y/ d V- k& P: W" a2 D- g措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
: f. X; U# D( b% p1 u工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
6 B. s7 H2 o& ~* i- D禁忌2
9 e2 d/ _; c, X2 Z0 Z2 Q% d管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
. g: Z2 D# S# Q2 X! i后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
% { W* t6 `/ R0 O# F) g9 g9 E. |措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
3 [& j. |- B9 N. N( X% o0 E禁忌37 y; o/ _- p2 ^! G! S7 F8 j
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。% G/ n9 j, f. k! X2 x2 ~% o' u/ L# V
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
- i" Z6 c1 b0 v P$ O5 F0 s措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。) _8 @% N, ]# M. V6 b+ A
禁忌45 V6 w7 U- a7 r0 [- |! `
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
; F' x% A' \ g后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
* X+ [0 U0 d6 K措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。 r, K2 z" I+ t- k
禁忌5
2 q8 [" Z: ]& ?- i# Z蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
5 J: h3 [/ K/ n; a# ~$ t8 V后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。; ]- \8 x7 E) T
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。 _ i$ V& |* `/ `" T
禁忌6, a# F% c7 K- k4 i& i: N, @
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
( M6 [: _2 t: S后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。4 y/ K/ M7 |" t, G7 m
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。5 l" I! a3 e4 k; }7 t
禁忌78 V* D4 `7 p) Q) D) ?% H
管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
& y! C9 j& ~0 L6 Y3 Z后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。1 ? @, s N$ X8 g
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
: p) j5 \( V( ]! Q/ ~禁忌80 q% \' a3 {6 k. _0 I" n8 K) ~: _! n
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。$ a" d h8 @1 S5 x/ k
禁忌9
( j" g" N% A8 _( `$ b固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。$ o1 H' z- O0 z
禁忌10
) S# D! ]5 N' w H0 V( @( d管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。8 ]- A1 w) T/ p
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。 l$ c# [. v6 f/ [+ ^2 |) \* w
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
# I5 y n# C3 Y采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。2 D, ~$ L+ |. \3 u
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。' J4 G/ x2 G& d2 Z7 V
禁忌11
7 j& K9 x* B+ I* w- M- a阀门安装方法错误。' B# @# t* a3 F
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。4 [/ R$ t- [* O: M; [* G" X" F1 }
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。. G1 o v2 e) L
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
4 f+ ?4 Q/ `7 [( V& K禁忌120 N$ F* ?1 t7 C" }% n. l$ N4 w8 [
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
# w7 h* p/ R1 ]" e8 D+ N. |. E, H例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
% ]5 G1 c5 T- O: |8 v+ k8 O后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
" `2 X) L7 W, s7 R- l; V措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。6 h* f5 C4 Z, v; E- k0 Q5 g
禁忌13
, Z. K& u- S: d- A5 L: |3 U阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。, N/ F8 b( z y& r6 E+ H( Y, ^
后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。! x( u& _+ P! l6 K# ~0 h' u+ q
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。 D2 z% L7 k+ G3 e9 w
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。( F0 q7 v; K4 d. [# F* e7 @
禁忌14
6 U: `: j4 Z) |' F* [1 x% T施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
7 y) m: P5 I7 B! P, w, R6 @$ E后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。9 p* p& z! P" R' {
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|