|
马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
水换热器复合流程高效旋流换热器内全部采用紫铜管作为传热管,传热管内采用自由旋流强化传热技术,在流动阻力增加较小的情况下大大增强了换热强度。传热系数比普通换热器提高23倍,缩小了换热器的体积。据介绍,该型换热器热效率可达98,故节能经济效益显著。8 g3 l! x8 I7 @8 K! N
* _+ @! K+ T4 u4 q 该型换热器水侧工作压力可达1.6MPa,能适用100m左右的高层建筑,水系统可一泵到顶,从而使高层中央空调水系统简化,运行更安全可靠。在一些中小型工程中倍受欢迎。徐州市人民商场选用该型热交换机组,占地仅十多平方米,供2万多平方米的商场空调用,在寸地寸金的商业中心,倍受用户青睐。. k; A0 k0 ]) _
6 g/ ? t' n6 S E
由于板式换热器具有紧凑高效的特点,已经越来越广泛地为人们所认识,国家经委所推广应用的节能产品中就有板式换热器。板式换热器是利用紧固螺栓把若干表面有波纹的金属片夹紧,固定在框板和活动板之间组成的传热元件。两侧不同温度的流体在两板之间变化,复杂的流通中方向、速度不断变化,从而加强了流体的扰动,形成湍流,因此大大提高了传热系数。板式换热器的传热系数最高可达7000W/m2。为一般管壳式换热器的35倍。
% _' V% Q& o, u, `
& \- W( G; a# g9 C; {2 _2 z# d6 e* i7 O 中央空调水系统若不分层,系统静压就超过1.0MPa.国产的空调终端风机盘管承受不了此压力。常规设计中有两个办法解决:一是在十层以下各层水管系统设减压装置,通过人为减压来满足静压不超过1.0MPa;二是水系统分层,中间部位设板式换热器。前者动力消耗大,过大的压力靠人为再降低,白白浪费水泵电能,还增加减压设备。后者水系统分层,水泵扬程低,电耗省,而且系统较安全可靠。
; P' Y. Q; ^) C/ O |
|