空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1990|回复: 6

[咨询求助] 晃电了 ,为什么有些机泵停运后 不能自启动呢

[复制链接]
发表于 2013-1-13 14:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
晃电了 ,为什么有些机泵停运后 不能自启动呢        有没有仪控的专家没   ,分析一下怎么回事 ,我是工艺的 对这个 不懂得
发表于 2013-1-13 14:20:47 | 显示全部楼层
这个我知道一点,有些泵在泵的停止信号出先后会一直发送这一个信号,这个信号如果不人为消除的话会一直存在,如果这个信号存在的话那泵是无法启动的(不管是自启还是人启),这些泵需要人为手动复位,然后才可以启动,相当于仪表给了电气一个信号,这个信号导致电气无法给泵送电。9 ?7 U4 P4 q, d- D
还有一种可能就是晃电的瞬间泵过载了,需要电气变电柜来复位

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
学习你我他 + 3

查看全部评分

发表于 2013-1-13 19:39:29 | 显示全部楼层
.........................................
发表于 2013-3-4 12:50:14 | 显示全部楼层
故障没有复位,怎么启动?这是基本的安全策略。
发表于 2013-3-4 12:53:09 | 显示全部楼层
是,有的需要复位才可以启动。
发表于 2013-3-5 10:13:05 | 显示全部楼层
原来如此,复位惹的祸
发表于 2013-3-23 14:39:32 | 显示全部楼层
多谢指教。。。。。。。。赞一个。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-22 01:54 , Processed in 0.143907 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表