|
马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家
x
大家都知道,空冷塔液位有高报警和高联锁,当液位超高后会导致空压机轻载。但是在冬天,液位设定值1200mm,测量值为1194mm,然后液位计冻死,不再测量,液位保持在1194mm,那么回水调节阀就将慢慢变小,而实际液位会越来越高,而测量值没有变化,不会有液位高报警,空冷塔因为阻力增高而联锁轻载空压机。; m+ L$ Z, K- f
我想,可不可以再增加一个回水调节阀的开度低报警,当阀门关小时就报警,会不会比液位的高报警高联锁更保险一些呢!因为正常运行时,回水调节阀的开度比较恒定,例如是28%,可不可以设定27%的低报警呢?这样,在冬天,如果液位计出问题,阀门关小就能够及时发现!0 j$ ?/ K; g E$ W+ y i3 S3 f. [
4 f0 W+ S) u% C0 Z1 B- |& g" {
不知道各位坛友,你们那的设备有没有阀门的联锁点?/ B5 i! b# [& p# H
|
|