禁忌1
9 f: K9 u+ i d- w) z# k3 \冬期施工在负温度下进行水压试验。8 \. M1 Z0 ]( V) s9 ?
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。5 Q% x; w* T. J& i- t4 |
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
* m) G$ z$ A$ z+ Y( J工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
* b5 |0 _+ q" {& I6 H1 X# n A$ ]禁忌2
- k6 E6 F* ^" L, j8 c: [& a管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
& X' ^! w2 u) ~; Q; A* m9 T9 C! G后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。* o* p' U. m8 I( R, M1 S6 k1 {
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
" d$ e7 }* b: E! q* }/ _$ z, l" q W禁忌3
. D5 |1 a) t6 o污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
1 V) w" ^0 n6 ~1 c' F后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
. s \! |% b. u7 |% P: m7 a6 V& j- H措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。2 C( r$ e L' ~+ [
禁忌46 H; M3 U8 I$ W H! z; K
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。$ e; B8 a9 [/ |7 t5 R2 c- k! F& f
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。' c8 L7 B5 G4 q9 \: z e) K2 f
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
6 t! I0 R& l% K. Z' E. K* r- o. L5 o N禁忌57 m' H! R# S3 e0 i% @1 i
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。& b" `7 \6 e g! K5 G |. E+ |
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
4 I! ^) q: n2 V措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
/ x" b3 i5 g1 y* q禁忌66 h- D5 q+ T# L: P- X! o6 K
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
4 ^- }& m+ F, v: B1 R1 ?后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
0 y- t N6 t0 f! I% M措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。" C+ ^, _ ]4 V3 Q
禁忌7
8 ]! i9 ^; r' i4 Q# b管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。3 J( w3 R+ Y# B
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
0 Z9 h- Q2 d7 V7 I4 I |9 B3 h5 ^措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 . p% d( |2 W* f. q2 v
禁忌8
+ O1 |0 f/ B8 T. U管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
8 [* L. Y) A M7 u1 A禁忌9
& P, L* Z8 @* y9 `3 t固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
$ }( l! b% X9 U0 W禁忌10
( d9 g; t" w2 o9 J, F管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
3 d# `0 }$ O' [5 H后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。3 } R! j, H/ D3 J
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
+ o% M9 W: k9 [# u$ p" j采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
. @4 q( y! m8 D7 X" D( @法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。. K" ^) g6 j% _+ t- y4 y
禁忌110 g. }4 K/ i. Q
阀门安装方法错误。
+ @4 `2 U) g0 T! R- y# T( {例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。 W$ ?* m1 x5 f4 ?6 u, Y8 \
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。$ W" i0 z& F( F% _
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
; [3 S% S& y- K \禁忌12. f1 v' o2 T. G! u
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。0 i$ ?6 O+ D: G( E! B5 G3 o$ V
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
$ _( d& X' M/ ^" r" _$ R/ E后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。5 `/ P7 ^7 x& k+ {0 p7 R
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。0 W5 F/ W+ Y, N
禁忌13
) K/ g/ i4 _, B1 ]$ ]3 _阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
, T) H; g$ p7 @: P% r: a; }0 a后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。! c3 D* }' f: Z* d) p
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
5 N: W$ Q; o5 |: B对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
9 o9 J" P; p" @禁忌14
2 V) w% M) I9 u6 C+ K施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
; R9 q- c |4 @0 B) }4 v后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。