马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
禁忌1. A, q3 ]* K B/ X/ U1 c% |- A9 s
冬期施工在负温度下进行水压试验。
" x+ h" ^2 x" P' E4 q4 h2 @6 y后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。8 Q" J0 o! }9 a% P
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。8 f% I d( Z- ~2 m: e9 V
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。# ], G- A4 e. b, T& m: D0 f1 y3 l
禁忌2
% ]( n4 x5 A& P! j管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。1 q' i" Z8 A% W) Y9 k W7 D4 P8 }
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
5 L. U7 ]+ N: V, g; v/ u措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。+ F7 v1 C; G* B# }
禁忌3! R7 q" f/ ` ?" H+ T2 I$ M% k
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
4 c6 W: a9 A$ U6 w后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
5 @. }! w; l0 G" R措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
1 g, o& ^# W; g: C. h- u/ I禁忌4
6 B, l2 K) n* Y* y, _8 [: t4 n3 D管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。8 H, ~* m6 u" u
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
. M9 H' A% l7 Q! u; Y措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
# y N' F% S% L% \5 R- o禁忌5
4 j" _0 @- f! u蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。, _+ f0 m2 L3 k4 E+ a: ]
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
3 T. D8 d' k: Z& _% p0 x; _# }措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
# u$ Z$ c* G/ p& L禁忌61 L. }3 ~& i/ V$ L8 D0 \1 q4 z; A. W
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。/ F; x/ {( I; f9 \4 |7 q
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
8 n6 M5 I1 c! T% {+ m b- D措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。, [- y9 C+ b% p
禁忌7
+ T+ X) [1 q) q# [) X$ W! d管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。5 r! r) {0 Z7 d
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。/ g& B# i, ? ^: O9 |4 ]" k5 h4 G
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 ; F' E& b2 o/ e/ v8 K
禁忌8
1 |( e% m# t2 ^+ Z* @管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
8 O7 ?. c/ u" m! `! A. f* a0 G( o) |禁忌9# e" p7 C6 T! v6 [. V, v4 e4 C
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
& [. w% {" G1 \4 P禁忌10
9 P D# @. _% u管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
) g0 G% @, L& q+ i! Z8 I/ n后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。+ h/ O3 E; H1 m; K0 B$ [
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
8 ~; T, W( _1 T! y C% z采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。9 D3 m8 a6 g4 @) L# S
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。6 ^0 D# T. U0 g! D( X- e! |
禁忌113 h- ~( q3 |# H1 j+ H; }+ D
阀门安装方法错误。
0 X# E8 l# A2 K+ Y- h3 Y例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
% T- T2 y1 N2 f7 N后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。4 l' v* w1 [. K
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
! ^: u. [ N/ o; {! M: a. E: `' h* g禁忌12. L- R) B9 J* b8 w3 g% j/ h% a; Q
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。3 e3 I/ }8 D$ Z* \
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
. N1 U/ S, P2 a% C! k% L5 c后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
9 ?; ]) V; ]6 F: a; H4 ^$ t措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。; ] A, d, f! S+ o
禁忌134 F" b; y4 h2 R: G! l
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。6 |+ s2 K' [& K; {3 W
后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
2 Z* y B; U) w: z( E: X措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
" o* L1 o' K: \: O1 \对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
+ g( ?. K/ y- w7 h: o/ b禁忌14, A S: ?3 z7 h$ y; v4 g. N E
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
/ E0 \* b p& `* j! A9 A5 x后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。! B D& X, ]' J5 p7 P
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|