禁忌1
/ e9 V/ g. _3 a& a! B冬期施工在负温度下进行水压试验。
m. K% d. s% f- i+ v后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。- @) J2 G; f& G; B+ k; @1 \
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。) M2 e( p+ ?3 h: _6 T. T- Q
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
# u. i$ b" w, ~: a# K禁忌2
2 b& L7 e7 y3 O5 f/ B+ n管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
( K8 a7 G* m, ^4 d1 e9 A! h+ ]2 ^后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
, W8 r/ v8 g2 o- B' \# \措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。- M0 ^% d% d% S$ r! a) R, H
禁忌3
. e; |) U! J2 }污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。" s# g' |3 H% [: ^/ k
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。6 `4 d( v1 f6 T1 P
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
- S" Z: a, x* F" _禁忌4
p8 i* ]: P: J# Q7 |. v- M7 V管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。0 U1 L+ }6 L9 z" E7 {0 K
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。1 ?2 I3 m' p+ X2 g- X# P8 V/ b
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
6 c- t% e2 A9 y7 i. R% `, c禁忌5# m% E' d( ]8 y0 ^" F7 @9 i
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。% n5 q9 S, p b2 }- O9 d& O
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。3 N" q" \8 C8 A$ C& ?& p
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。$ K9 j) E9 ?1 ]1 B
禁忌69 z7 Y! ]/ R$ `. z# Z! V
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。: \8 g3 q% w1 ?
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。5 |, P7 w8 `" g8 I; s9 G
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。" X X) b( ?5 g7 A: A7 I# u2 @
禁忌7
& _# `5 T% g' A# x% p/ X8 x/ S管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。 K% ~" H1 U+ h2 |+ X, @
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。, H2 E% h ?/ j! I" T9 z. e) y
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 : q9 B% o5 j. l! [+ b: x
禁忌8
* ?0 c: J8 D9 j) C1 A, H0 Z; e管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
0 K; I9 P: E/ L禁忌9
- q; n- Q, ?) @3 ?固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
- q+ c; X2 O$ s禁忌10 `: B: T: T2 J+ s' C
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
, L# n& @7 }2 ~' U; b5 y6 w! G后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
5 b( d6 H' ^5 ~, U+ B2 v1 _) M措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。( i- c$ t" Z) p
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
6 U' }& o' J% g, v3 g法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
* G6 X2 j9 R& Y! U1 ^禁忌11+ ^" k+ T0 v7 E
阀门安装方法错误。
% z, C* r, s6 S+ t4 ?例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。% M& w& A, J8 V- z3 v
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。, S4 k, c2 E, e8 X. d
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
. v3 A- i4 w% r( `* ]: N禁忌12" a& |. n3 I: P
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。: A, O7 x+ H6 u" F# X" N
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
: ]1 P0 q1 S. i7 ^ b! S; Y6 i后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。' X& Y5 r4 A" m# C
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
1 p3 I+ V* N) \0 O禁忌13
# J/ f! |7 i9 l0 Y阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
, l- p( I, X6 K* n/ A后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。% U7 j( Q# L* _/ C: x4 [, R# H
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
: A2 I1 J g1 G对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。' J* K k) P: b( [- D2 b' J
禁忌14
& |' X. t H: K! \+ N施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
3 r: q4 L% l% M/ b( h后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
" W' i) y4 R* g7 Y$ Y5 i措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|