如何整定PID参数9 j9 b P7 `4 q, y3 R W7 v
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
- C% o- }. @& w6 w4 J$ \在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,
L8 o$ @/ X: K7 Y2 Z调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
3 f6 G& K8 Y, T! r4 b调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;, T7 a4 `6 t" u) a
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,, e) I$ w, k8 I* G, P
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
# N8 S( f C3 ~ q2 Q4 {# L在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
! D" R3 f5 f/ m' ?6 [ J7 p1 K在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
. V+ E8 o* v) g' v+ v; N在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
+ U* A( R/ N- ~+ W* K7 S- {; x二、经验PID整定参数
( X' e9 L' C; N, K 对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):/ X& U; C' x/ T! Z
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;0 ?+ c* ]3 q. c2 I
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
, X, y0 l+ T, A6 g对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;- U- [. K& |" s8 a# A
2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;; F9 V) k7 o( X* V! @6 v! A
3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
$ r' L) c. {2 y; P! o! @8 B9 B7 t4 u) M对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;
9 f! L1 w* R/ [1 s& }/ T7 b- b4 z
- a0 m/ z& n! N: i- s( ^+ |% T8 _上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。2 v( Z1 m: D8 s) L% y1 d
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。
. E& l8 j- i& w# h" a; `PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。
- [# O. o( e: O' Z& F经验调整方法:
- [9 @4 ?. b$ U3 n' T7 j1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。