如何整定PID参数: m" F2 u, d- B4 g/ d, E) S
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
0 L, a- \9 p) e. J% _8 }, w/ Z6 B8 C在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,7 Y4 o# M% U c {0 H; V2 K
调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;6 [: k, H6 E. `4 H$ D& m+ W) V {3 b
调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;* d. t! M1 O2 V% o4 n m
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,
! H7 |6 p( D4 ~1 ^ a2 D调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
* P) _0 k! h( }5 W. n在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;( [7 S) b0 W6 E9 w8 x- _6 i
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
- j+ Y2 Q( p8 b n J$ L在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
) F, p. n. h4 R, V0 E二、经验PID整定参数 J+ n' X1 J; O3 e9 a x
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):
# F/ H }0 c1 Z3 H对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;, s @3 y4 c6 ~. N, F8 O+ f2 ~
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
/ X9 D. B/ o1 X/ M* g对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;1 H8 A9 }* j, V# B
2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
5 s$ D! u: U$ e& O$ ^ U' Y 3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;% }: V% d3 C9 @9 T/ c- P& P
对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;! [' Y4 S; }0 f
* E) n7 ~. [8 a: ^* e$ Z. w上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。# a! Y/ j: \) D1 g& p
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。; B# B" y J6 N6 I" W' x
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。
7 }# x8 Y4 b7 A' {/ v$ x2 m经验调整方法:7 n5 P7 m0 B) G1 N5 F4 D! X9 i
1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。: k) W; z: {- ^7 H
|