第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[咨询求助] PID调节

 
xiaozhu 发表于 2011-4-24 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5931 21

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
在生产中PID调节器如何设计数值
全部回复(21)
当然是根据流程设计参数来设置了,也可以根据你自身的情况来设定
2011-4-25 20:59:35
回复 0
根据设备自身的情况来设定
2011-5-13 14:57:33
回复 0
如何整定PID参数- X6 M2 G/ M2 e5 B& v% ^
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
8 U0 {8 H# A% N( `& V" ?" N5 g# I在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,- z. v9 B7 @% U9 s2 _
调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
. e2 q- h4 \; d# \8 y1 K调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;
- i+ E3 f8 K: x) H5 x- DKo、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,3 n9 B3 M* H( ^3 T3 ~
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。6 y. Q% z; d3 V2 P- a# ]3 [1 O
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
. c1 I. A+ V# ~在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
8 b7 S4 Z! u6 L. ?; N在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。" e7 p/ J+ W0 Y- ?3 S# Y% ?
二、经验PID整定参数
" L$ w" j7 @+ c/ x! t- _% [   对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):) Y: F( Q) ^* [; ]+ B, w+ f' @6 h1 g
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;
8 u5 l2 Z% V6 F5 j" E对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
6 p+ ?2 g: s& o3 ^: [( X  d, U对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
& N5 a# P( E' l                   2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;3 S% \6 q4 l! x2 ]2 E9 y$ ?4 |
                   3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;2 G4 `: v% W' S; w: m" h
对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;( X: B7 ?; ]6 }- X
; s, E' j$ k: O& `; k  l
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
6 e) h8 f' ~( {3 l2 D在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。
/ X5 }+ L/ K% K& jPID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。( D8 z& f4 [7 O8 }( `" J
经验调整方法:
; d: v1 B/ g$ J/ g' X1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。1 Y: u& O  @! L6 r8 S

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
学习你我他 + 3 帮助他人!

查看全部评分

2011-6-18 15:50:32
回复 0
楼上说的太好了
2011-10-30 21:58:29
回复 0
{:soso_e183:}很漂亮,学习了
2012-10-19 16:17:05
回复 0
想想就明白了
2012-10-22 20:20:32
回复 0
谢谢分享.找了好久.
2012-10-22 22:45:51 来自手机
回复 0
谢谢分享 {:soso_e183:}
2012-10-31 17:03:14
回复 0
xuhuagang1981 发表于 2011-6-18 15:50 ( _, L% [. D6 @* m
如何整定PID参数
2 |  s" B: k8 c  z/ G2 h调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定% d/ `3 m0 |! c# B, |% e
在整定调节系统 ...
# V+ l3 X! o- x  y+ M% h
ddfdfdfdfdfdfdfdfd
2013-1-25 00:22:24
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家