如何整定PID参数+ w. i8 P8 O8 z2 M: d3 c1 N' \
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
3 Y6 b9 C) ^, {* {在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,' |! j' K X; `1 v0 Y+ V
调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;2 c8 ^! a$ d* A) o
调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;4 K5 \7 o) o7 A2 O+ v. N; q+ W6 H1 r
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,
/ L5 W6 c% x. z, r/ o调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
' _: b( ]& q4 Z* e3 i, h1 f在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;3 n: l, C W( e
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
; Z' Q/ G. C3 y: \7 b$ m. [在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。8 L* K9 g+ i' {3 j9 c, o- H
二、经验PID整定参数+ N: I5 n; R0 t
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):& M! K! ]6 l+ @
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;& O% M/ X9 C+ V u0 C& G/ Y! |- b
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
) l, z5 _, h$ x5 s q对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;7 `0 y9 I3 k3 @ |: v& _
2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;- [& ~1 ?- N! ^: a, v
3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
$ J) }1 a7 g2 P- m$ B9 W: N对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;' y2 `7 D, b% _
% X8 Z0 Z, `$ y7 M h- K. `上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
/ Z! P. r# }' t* m8 V+ p _在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。& h' K& a2 H$ e; s6 U7 B1 s! B A
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。7 q' y2 Y: L8 ?& f- G
经验调整方法:
5 I+ t6 G- k$ V- y1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。
" a) A" I( }4 W* I. C) J' n2 V |