发表于 2011-6-18 15:50:32
|
显示全部楼层
如何整定PID参数
( \" {7 Z! i/ S0 Q, X2 ]9 F; l调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
- c1 _7 R, }" i5 Q$ }0 W在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,
2 m- T: ~+ z9 r5 k- ~+ ^' U调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
; @" u% a, w- J5 v5 ?) K调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;
8 P( G/ m1 F6 W, E8 EKo、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,3 N3 F7 B5 n; n& { D+ j
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。$ P% N' f* C' _- a
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
6 @* Z2 o0 y* R6 J* I" O. |在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
4 H! W2 E3 g5 h在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。9 H& {7 [; N M5 H
二、经验PID整定参数$ Z9 x( H$ N5 Q! r" m' w
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):" Y* W% l8 G) d6 b- N) j( k% k
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;! v) r3 [$ k! x! N
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
( Z/ g, E0 I& u- A对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
! s/ U& `, p5 ~0 n* D8 L o3 }6 G 2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
3 {( A) d; n) d8 ^( {: e7 x9 j 3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
7 `+ M6 e" J1 x4 `1 r: ?对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;. {) _7 u9 |$ ]8 Z8 o
9 h9 z" W9 `: E* z0 G5 A6 ^上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。3 Z2 E. a: b5 x* h" Q0 X U
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。
) @# S, F9 ?: T( v9 E- ?PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。. q5 @" P, B" [9 Z
经验调整方法:
5 h5 ^0 |3 V! `' S1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。( n& @* f! t2 ?4 G5 u
|
评分
-
查看全部评分
|