发表于 2011-6-18 15:50:32
|
显示全部楼层
如何整定PID参数# ~( b/ O. V* t8 l
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
7 a) u/ t' ^- n! k. ?7 O在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,
% @# J4 x# D# k+ N- j调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;( G! N% a' c2 {. |( B
调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;& l. M* X; M7 z2 P. }+ Y; t& h
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,
; S+ b' ]' d, T- s( C" z! ~( B调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
' w5 W# }# G; d" g6 m4 D `0 N在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
8 l1 ~2 k. J( ~ ]+ h/ `9 ~在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
2 A4 X$ G) ~+ F' j% p$ P! D在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
0 T) G1 q2 ?( ?4 f6 b9 m二、经验PID整定参数; W' U& D$ {4 u4 W6 y
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):* ]: M" d+ ?' c% D
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;) K M5 R+ V: \# t
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;0 L/ I7 w2 D6 Q
对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
% R: n/ L% N! W% Q4 w# u0 V6 z 2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
( b8 M$ @ z! P! F: q j 3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
9 E; Q* M' c. |( l1 M; Z/ s对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;
; u$ g! Y. V! d% F% O9 `3 o8 M' u8 B3 T G4 P
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。; t7 ]% I: g4 k9 d4 C# C3 ~: A
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。
5 p- A$ ~1 v+ t, KPID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。5 o0 {# p4 D% D, `! R; O
经验调整方法:+ |. ^: }- P% A' W, ?- E
1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。
# s b3 U: B `: q. \# I |
评分
-
查看全部评分
|