如何整定PID参数* U D X' ~! P: X/ Q3 h
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定1 p/ ]3 v! Z0 g6 `# K' h
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,
+ H- J% s# a: Y5 v; U7 H; s; r ?调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
2 V8 h/ D |6 B/ i调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;
& s/ f. K( E6 A/ H l$ f4 |Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,
2 D- g$ X H% I0 ~1 o1 q调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
: \" H+ X, \ g+ c, I2 w9 R在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
: n; N1 H' Q7 i在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
9 P) X; P& z# S7 Z+ f在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。2 M/ W- T) ~5 I9 P* U$ s# d
二、经验PID整定参数
m- h8 M) X9 o% N: I" J 对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):7 E+ A! P$ j3 d: M6 z, j
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;" W9 _5 y! s/ I: c( j% H; a) d
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;( L/ H% @* k, D7 s& u
对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;" ]) }4 N; v! O
2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
, O9 h; \# u$ Z# [ 3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;# z9 e2 B) y2 N+ ^& x
对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;# S8 T1 L) [% r5 w. r
3 U1 N n) p0 K
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
Z8 e& K# z& I' J# c3 f# l w; F& h7 e在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。, R/ Y% k4 R; a- s. q9 a$ r
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。
3 K; a+ F7 |" h$ {7 g5 L经验调整方法:
/ |, e* B" `: @# h: e1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。
7 {# ?' ~" v# u/ h& ?: P |