禁忌1
/ T' |% j& N0 j4 P/ Q冬期施工在负温度下进行水压试验。% r  s# Z3 B9 Z5 F
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
. u3 d* [  z! L措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。+ \5 p# L# `4 J
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
9 v* R) _. G2 _, `, n9 o' h禁忌2$ l# n( N* N" L6 D6 a; g6 q
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。4 e3 x2 @' s3 d& l4 y: _! r! ^1 @
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。% ?7 N' O& X9 ^9 q$ R( _( W, M
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
, k( o! ^0 A, a" R0 }禁忌33 p2 q# f; L: \( i
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。' {1 _3 G' i% c( |, W5 e( Z+ |
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
: N9 F; F% m' @, `措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。  v6 p1 }8 z5 K) o; A" J% q
禁忌4
9 j; P: ?) U1 P0 P+ d, v/ N管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。; ^5 e3 b0 @. ?& {3 Y* k' ]) y# S
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
$ V6 i. p7 g: Q+ Z: P+ C0 P4 [措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
# K+ d* w9 ?7 D; R8 W; d# \禁忌5
2 C$ H  f( I! E2 j9 s蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
; P. b- w0 r, a& R2 K后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。" A+ j2 D; ]) t5 ~" f3 n+ B
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
2 G( T: `( ~+ j9 D. x禁忌6
" l, ^' r  {2 B( S1 ^4 d建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
2 d* Z2 D; O! O! {" K后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
, n$ r3 M5 N, B/ d* M* D1 x% t措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
+ t$ m, s* V" P禁忌7
7 z, g; r5 N& f; j/ m8 K1 W4 A管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
3 R/ t8 X" g5 A3 K6 x7 g- o/ D后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
6 p$ u' f7 S7 @  }- I/ S措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 1 g* E7 R# Z) I
禁忌8; \- E/ u9 j* j; p4 _3 o# x0 S
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
7 o1 y' K3 H3 b2 j8 B* l禁忌9
: V& ?$ n3 h1 F固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
$ P1 k( G$ w$ i  Y禁忌10
; Z7 R/ k7 ]9 e3 L( ?+ |2 o管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
5 x# m' ]7 `' Q: H后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
& v* y/ t- A& A  I5 s措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。, L1 u2 l* }9 u
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。* [1 ^# Q6 Q: U0 E- N' b# C" v
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
, c! M3 Y) C# r2 v& ^禁忌11
2 T3 {! p: E# s0 u& s" A! r/ r! L阀门安装方法错误。8 L5 ?2 A. _; Z+ {7 x  ~7 F, \
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
- p7 T. h' A: \' L) |. x0 t2 y0 D后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
# s0 y0 M. T! M2 o3 D# t# n" t措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
. k. T7 L: J$ e$ k$ V& \禁忌12' q  b1 `; P& ~; L- Y
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
3 z9 v( \9 ^" i' J% E例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
4 \0 D8 l- g! @- b0 c后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
! Z" s2 [. {/ u# E措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。7 m( n2 D5 S. A6 N; r
禁忌134 f( i9 X' |' M- s% {
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
& s5 S  ~& Y' i2 S- U1 d7 m3 }后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。8 K" y. P% m$ ?4 }
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
. D5 h8 E0 _/ V对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。9 j" b- G/ }: f, R
禁忌14' D: a/ A. H  o( p$ ]3 X
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。- M4 v9 y5 R* l! F
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
& k: z" G5 p# y/ ?  _6 y2 t' {措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。