管道设备系统试压、 - [# W: q% F/ {# b1 r* s+ S% f
气密性试验、
% h) M- m* i2 O7 \* v! T3 P, ?吹扫及单机试车方案 ' [" ?: g3 e9 K  X
一.系统试验
6 b4 a  f% ^! Y' E; W* Y(一)系统试验的一般规定
! ]1 F* b) v! e/ }  o1.管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 9 [& @! K/ R- N8 {4 V" ?# J
2.热力管道和压缩空气管道用水作介质进行强度及严密性试验;煤气管道和天然气管道用气体作强度试验及严密性试验;氧气管道、乙炔管道和输油管道先用水作介质进行强度试验,再用气体作介质进行严密性试验。其它化工工艺管道的试验介质按设计说明。
( ^. z- F8 u( b' `3.道系统试验前应具备的下列条件:
! h. c3 [. t* U(1)道系统施工完毕,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定; , s1 p* L' Z7 g
(2)支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠; ' q6 K8 e; c  _5 r
(3)焊接和热处理工作结束,并经检验合格,焊缝和其它应检查的部位,未经涂漆和保温;
" j+ R) B, j' @. T2 u* w* G焊接法兰及其接头处均能保证便于检查; ' w& }" |6 B+ J' `( z
除管线上的所有临时用夹具、堵板、盲板等;
5 O1 S4 v) i6 d  c① 埋地管道的座标、标高、坡度及管基、垫层等复查合格,试验用的临时加固措施经检查确认安全。
5 K7 V# y: ~6 J+ E② 试验用的压力表已经校验,精度不小于1.5倍,表的满刻度值为最大测压值的1.5~2倍,压力表不少于2块;气压试验用温度计,其分度值不能超过10C; 4 L0 d$ x, _9 Y# J
4.高压系统试验前应对下列资料进行审查:
+ |" [, p! m* J1 L/ O1 F2 B(1)制造厂的管子、管件的合格证明; & V: {$ o; x& S* k' R% ]. A
(2)管子校验性的检查或试验记录; 5 k$ e9 ]! t/ h% t/ ^
(3)管道加工记录;
6 b8 I. u# @  ]6 A! E1 b% f(4)阀门试验记录; , F4 h* K0 X. q3 _4 u+ ]$ r
(5)焊接检验及热处理记录; 9 x: P, y" Z0 @
(6)设计修改及代用材料文件;
! _4 t4 n* j6 o- U* [& J0 s: M1 c5.试验前应用压缩空气清除管内垃圾及脏物,需要时用水冲洗,水流速度1~1.5米/ 秒,直到排出的水干净为止。
+ R( ~7 ]. W0 T7 r2 z- t6.试验前,应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。安全阀、爆破板应拆除。加置盲板的部位应有明显的标记和记录。
* n3 Z! s) [7 ~) |8 ~; w. Z7.试压中如发现有泄漏处,不要进行带压修理。缺陷消除后,应重新进行试验。 1 |, J4 L0 k& i
8.系统试验合格后,试验介质应在室外合适地点排放,并应注意安全。 : q% h0 j  ]" ?3 `4 u
9.系统试验完毕,应及时拆除所有盲板,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。 & \7 j. M, l% W5 Q2 Y. ^
(二)水压试验
: S# {6 \- L8 b) _2 W. P+ g2 q( E1.水压试验用清洁的水作介质,氧气管道应用无油质的水;
8 F+ K: P7 m* e2.系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽。待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,用手压泵或电动试压泵加压。压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压。一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压。一般动力管道在试验压力下保持10分钟,化工工艺管道在试验压力下保持20分钟。在试验压力保持的时间内,如管道未发现泄漏现象,压力表指针不下降,且目测管道无变形就认为强度试验合格。 " m6 H& H- C( f: c7 Z9 ^
3.试验合格后,将压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力处对钢管道进行全面检查,并用1.5Kg以下的圆头小锤在距焊缝15~20mm处沿焊缝方向轻轻敲击;有色金属及合金钢管道使用0.8Kg以下的木锤敲击。到检查完毕,如压力表指针无下降,管道的焊缝及法兰连接处未发现渗漏,即可认为严密性试验合格。 0 ?9 P/ k( ]; _/ M# n* [6 b
4.试验的装置如图: 6 K/ d' q  c. \6 w! y9 H
5.对位差较大的管道系统,应考虑试验介质的静压影响。液体管道以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。
) A0 W! U$ C2 W  @, [* Q5 g压试验 1 [7 |& O2 C+ p5 U- K5 J2 _* r* b& u
1.气压试验用介质一般为空气。
$ T" k: N/ E% s' ~8 p2.气压试验前,应对管路进行耐压强度验算,验算时所采用的安全系数不得小于2 .5。 8 l% Z" N2 G) W% |7 p" q
3.气压强度试验,压力为设计压力的1.5 倍,真空管道为0.2Mpa。试验时,压力应逐渐上升,首先升到试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%,逐级升压,直至强度试验压力。每级试验压力应稳压迫分钟,达到试验压力后应稳压5分钟,以无泄漏、目测无变形为合格。如发现有漏气的地方,应在该处做上标记,放压后进行修理。消除缺陷后,再升压至试验压力。在试验压力下保持30分钟,如压力无下降,即认为强度试验合格。
/ u; n( c7 V* R% ^! W4.强度试验合格后,降至设计压力进行严密性试验,(但真空管道不小于0.1MPa)。先等3~12小时,使管道内气体的温度与周围的大气温度相等。然后用涂刷中性肥皂水的方法,检查有无泄漏,并以理服人4小时测定漏气量。如每小时平均漏气量不超过下表时,即认为试验合格。 % Y/ l) L0 X" x" P
管道类别 氧气管道 天然气管道(P≤0.05MPa) 化工工艺管道 4 ~6 {, z& Y7 N6 M3 ~$ ]1 X$ D0 V
P≤0.07MPa P>0.07MPa . a! k( Z# K% x
允许漏气率(%) 1 0.05 0.7 0.2
7 H3 F8 j+ M" g6 q( l漏气率也可按下列公式计算:
' {8 V5 N& z3 W1 M% B5 n/ w6 VA={1—P2(t1+273)/ P1(t2+273)}×100% * }3 O) X- w* k( |
式中:A—漏气率
! ~% V1 b2 x% YP1、、P2 —试验开始及终了时的管道内的压力;Mpa;
- X# k/ u. z# z; j; C; X- X& xt1 t2 —试验开始及终了时的管道内的压力;0C;   \2 f/ M0 z! |, \8 ?5 Y5 B# i
在选取压点和测温点时,应保证使用权在该点所测得的压力值和温度值,能够代表整个管道的压力和温度。最准确而保险的作法是装设两个或三个压力表和温度计,取其平均值,这样所计算求得的漏气率则更为准确。
' }; F4 `6 H8 q, X二.管道系统吹扫与清洗 3 ^, p2 n. ?: B# U
(一)吹扫与清洗的要求 ( A5 @6 H* X. S
1.认真做好管道吹扫前的准备工作:诸如落实吹扫水源、气源、用水、气量,检查管道安装质量是否良好,熟悉吹扫操作程序,编制单项吹扫方案,制作和安装临时管节和管路等等。
% v/ w) f9 H* D, D& r  }" M2.断开与设备之间的连接,一般是在设备进口处加设盲板或采取其他遮盖措施,以防止吹扫中异物进入设备内。 2 p0 A2 H  W- \1 B  ~
3.管道上的仪表、调节阀、切断阀、逆止阀(亦可只拆卸下阀瓣)、过滤器、疏水器和流量孔板等均应事先拆卸下来,按照实际情况用临时短管连通管路。 " F/ j( v' z: F, y
4.对拆卸下来的阀门,应逐个地进行清洗。
/ H6 \9 ]. s" n& B# y; G! c5.吹扫的方向应与介质流向一致;吹扫的顺序应该是:先主管道,后支管道,上段吹扫干净后,再吹扫阀门后面的下一段,逐段向前推进(具体的吹扫程序可按流程图所示流向进行)
# }% S& |2 J* N$ w  n6.吹扫调节阀组以后的管道时,应关闭调节阀前后的阀门,让气流从旁通管路通过。 2 @& @2 t( J" B1 a1 `5 C. v
7.吹扫过程中,要认真的敲击管道外壁,特别是对焊缝和转弯处,以清处掉氧化皮。
* k- b0 i8 k) f( j: D3 U8.筹备吹扫和吹扫中,无论是对临时设施的拆装,还是吹扫操作等,都应切实注意安全,不得带压情况下进行拆除。
- d3 T+ w! p/ Y$ x2 V. I9.吹扫完毕后,对正式管道及阀件等的复原时,必须确保安装正确,防止用错螺栓、垫片。 ! Q4 @) m( G8 w- ]. m6 v
10.管道吹扫完毕合格后,应填写《管道系统吹洗记录》。
8 H5 v# d" K1 J* u管道系统吹洗记录
( a  N! ^$ l- O. v单位工程名称: 编号:
3 D1 M; ^" c1 q% e. s* s" ]分部分项工程名称: 年 月 日 $ q+ f- H( S3 G, y
管线号 材质 工作介质 吹 洗 9 a# \( x. M6 G+ @( K0 x
介质 压力 流速 吹洗次数 鉴定 4 j5 z2 b- M- }. P
二)水冲洗 & t* X/ W  [5 n
1.工作介质为液体的管道,一般进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可用空气吹扫,但应采取相应措施。
3 H& h: d  `; x' @  ]8 L2.水冲洗的排放管应接入排水井或沟中,并保证排泄物通畅和安全。排放管的截面不应小于冲洗管截面的60%。
' V8 K8 ^6 x$ P& F3.冲洗用水可根据管道工作介质选用饮用水、工业用水或澄清水。
, t- L8 T1 _+ g1 B2 J4.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。
/ q7 W( W# d8 t$ s5.水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
! c( |4 X- I( E1 u* Z# P6.管道冲洗后应将管道内的水排净,需要时,可用压缩空气吹干。
( W  G8 M' V. X- x. b0 V7 s+ I. y# U(三)空气吹扫
2 m" A4 ^8 H  J  \) D& {工作介质为气体的管道,一般用空气吹扫,如用其它气体吹扫时,应采取安全措施。
. |2 G% h( |7 }% R* U, O9 z. t, @忌油管道的吹扫气体不得含油。
+ P: O" G& C/ S8 V0 u  H9 }$ s空气吹扫时,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如虎添翼分钟内检查其上无铁锈、尘土、水分及其它脏物即为合格。 4 t) h, z7 F% x2 j. M
(四)蒸汽吹扫 " {, s4 [% V+ ~5 l) d% D
1.蒸汽管道应用蒸汽吹扫,非蒸汽管道如用空气吹扫不能满足清洁要求时,也可用蒸汽吹扫,但应考虑其结构能承受高温和热膨胀的影响。 ) f+ r1 D' S" L
2.蒸汽吹扫前,应缓慢升温暖管,且恒温一小时后进行吹扫。然后自然降温到环境温度,再升温、暖管、恒温进行第二次吹扫,如此反复进行,一般不少于三次。
1 k+ x% v+ l9 q3.蒸汽吹扫的排气管应引到室外,并加以明显标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放。排气管应有牢固的支架,以承受其排空的反作用力。排气管直径不宜小于被吹扫管的直径,长度应尽量短捷。
9 Q& j  n) W* z4.蒸汽管道的检查方法及合格标准如下:
- i5 E, g$ W! E5 E/ \(1)中、高压蒸汽管道、蒸汽透平入口管道的吹扫效果,应以检查装于排汽管的铝靶板为准。靶板表面应光洁,宽度为排汽管宽度的5~8%,长度等于管子内径。连续两次更换靶板检查,如靶板上肉眼可见的冲击斑痕不多于十点,每点不大于1mm ,即认为合格。
* I* h6 d% B& @) U- _8 w5 |( I# ^(2)一般蒸汽管道或其它管道,可用光木板置于排汽口处检查,板上无铁锈、脏物为合格。
" q3 k% T& Y8 |* j! b# G& @- R' Z(五)油清洗
6 u' J6 R; b; I# z3 U2 q1.润滑、密封及控制油管道系统,应在设备及管道吹洗或酸洗合格后,系统试运转前进行油清洗。
3 d$ \/ p& S# M; w0 ?2.油清洗以油循环的方式进行,循环过程中每8小时宜于40~700C的范围内升降油温2~3 次。 0 r; j" [3 ~& `& f) `) ^5 B
3.管道清洗用滤网检查,按下表的规定 :
7 e* e  \; i& G9 `( S+ n' C设备转速(r/min) 滤网规格(目数) 合格标准
8 p5 M- J1 }8 B5 O3 @0 m>6000 200 目测滤网,每cm2 范围内残存的污物不多于3颗粒 8 `1 i7 @+ [$ j7 Y6 y; C
<6000 100
: L$ O  @! O( @2 y3 ^* B' @+ f4.油清洗应采用适合于设备的优质油。清洗合格的管道,应采取好保护措施。试运转前,应换以具有合格证的正式油。1 N- ^' c; i* e5 o& `
全部回复(5)
这种形式好,便于新生学习,谢谢了
2011-4-25 11:18:55
回复 0
管道尺寸(英制与公制对照表)& y  m4 e+ y* }+ C9 B

: s: ~5 ]* q9 s7 W( p
2011-5-20 15:37:45
回复 0
                                 
2011-7-22 13:03:15
回复 0
很好,便于学习:):)
2013-8-18 16:21:03
回复 0
真不错啊1 [4 @8 Z( x, ?3 j) J: S
2013-9-29 18:43:28
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn