各位: ~3 D9 v9 w( `1 S5 M( w; c6 Y
我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
; G( @5 l9 O$ t$ I* f- R D由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
! \& g5 V7 x7 N- S2 I当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小, }, P5 `9 E+ l6 `9 {& u; ~
流量计流量测量也慢慢降低,! T3 z: b1 C) X8 A8 Z0 c; Z Y
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,
$ A6 r# w* @' P. G突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。
3 Z3 i/ ?" z' I0 m4 d" A" Y8 f8 {+ M& w/ o% d
不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!
, P6 E# P$ X; }, Q, V$ Z8 y" d7 t0 n) r3 m- S$ |6 w* Z5 j+ f
此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,; q) B$ I4 x- W0 c5 G* z3 W. k
流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
/ g2 X8 v. O" |阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。! G/ k' s5 f9 ~- p' o6 F! [7 [
并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
3 J0 ?0 K9 b4 Y9 [4 h附图,红色为流量,绿色为阀门开度!6 @: H6 `* e3 Y. |" b" U+ s
5 g7 ?( u: y$ H! l0 ^% j4 A3 e" j3 c6 n
|
|