提前一个小时启动油泵,调油温,通知电工送模拟信号,
( x- B8 o2 M0 D9 x. b! q 试联锁(一定要提前一小时试联锁,因为试联锁结束后要通知电工撤模拟信号,模拟信号撤掉后半小时, 油泵将自停)。
* Z+ V% B- u5 ^0 ]( z% W, ]1, 通知电工做好氧透启动准备,确认DCS上“电控系统正常”指示灯处于正常状态;
" a5 |% B) g7 R1 e( a4 r2. 点击重故障停车“复位”按钮,启动条件达到要求(变红);
1 s# T+ U s8 R( v u3. 解除“振动”联锁和“吸入压力”联锁,投入“喷氮”“重故障”联锁;4 j3 S/ Y% b- {, [) f1 [
4. 画面显示“启动结束”,软开关在“停止”位置上;& ?" l; v6 Z" @, z, @; \" p
5, 击标题栏中“画面显示”查看“SFC”顺序控制,点击“SFC1-SFC4”,确认SFC1(启动步骤)运行在第一步“QS-OO”;
# G1 z* Q# S& b3 r6 b6. SFC2、SFC3、SFC4画面显示蓝屏(表示未运行);8 R) O" {& k N4 N* A- q
7, 查看“中启停”画面,软开关由“停车”切换至“准备”;
- a: O8 S$ E% ~. C8. V3317得电可调,V3316得电全开、V3318失电全关;! l2 @5 G$ ?* S% u+ U
9. SFC1显示运行在第二步“QS-O1”;
& c* g$ d0 D: m6 f0 c2 w: w# _$ s10.“中启停”画面中,17个条件全部满足。“中启停”画面中,“允许启动氧压机和电控系统正常”按钮变红;8 T2 g! H$ J* Y+ D$ u6 H7 i8 s
11: 软开关由“准备”切换至“启动”,IOS后压缩机启动,开V3317,控制机前压力为20Kpa;( \6 ^! v8 D: t
12: 压缩机启动需6OS;+ t: ~& E1 h" k9 z E
13: 压缩机启动成功后(现场调油温、油压),程序提示手动关V3302(一关V3302,迅速将V3317开至100%,9 Y$ x+ f/ F7 l B" V$ s0 h
当机前压力有显示时,迅速将V3317关至50%,再根据机前压力缓关V3317),V3304、、V3303得电可调;5 S0 q7 {1 x, |0 D1 F* Y
14:V3302全关60S后,提示手动开V3301;
0 S f% Q" |0 s15:V3301全开10S后,V3317.V3316失电全关,V3318得电全开,V3309得电可调,;# B! ]! k8 f% I3 Z3 U) p
16:V3316失电60S后,提示手动开V3306;
7 v3 o7 j1 H: d5 X- Y17:调节V3303升压,当压缩机排压与管网压力基本持平(一般略高管网0.3MPA)$ z7 G7 K- `* H" H. f
开V3306并网,启动结束;
* g% G+ X. m+ d1 P: O" S18:开V3306并网,启动结束后, 解除“吸入压力”联锁;' i/ ?$ \. @1 k! R. d
19,投“振动”联锁。 |