各位:
, L t4 v- f" S d6 \+ \7 B; ^我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:( T. S: f$ s- S0 ?, H5 O5 K' Q
由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
/ ~ X( z b) f3 m3 {6 a当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,6 J8 h" c. i. o: w, \/ E
流量计流量测量也慢慢降低,
" p K9 R1 `8 s2 V# H* f可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,5 V- x) S8 e( D! ^ r, t1 ^9 r
突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。/ R1 t8 F5 r+ a$ h* p
2 X# d) I" Y1 p& k+ A9 F不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!3 O6 x5 g" D' |: i5 W
" V, L8 I4 w, G1 L
此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,
+ M/ L$ |0 Q/ ]# f6 u+ D+ B& i7 w流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
* ?( @7 ~5 D/ @2 K. V) s8 U阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。
" s. r9 p: Q$ E# J$ E6 L并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。& V1 D/ d! r: N
附图,红色为流量,绿色为阀门开度!# W! r7 {) `8 v8 D9 O