C马达 发表于 2013-8-8 11:03 ; q5 [) [3 }9 F7 S
事故过程和原因分析没有,飘过 3 \9 w, ]* q: i& w. U0 b- m
% I7 i: z5 I( B+ d% R
不好意思,原因是这样的由于我们单位在新疆水的硬度比较大,我们单位的循环水供给是由市政供水完成的,在去年的时候我们这里发过几次洪水影响了市政供水质量,导致水中的硅含量严重超标同时我们是一个新兴的化工企业对循环水的数据控制较为薄弱未及时发现处理。同时在空分装置的操作过程中水冷塔的温度控制不合理经常在9摄氏度左右偏低,时间一长导致循环水温度一直很低溶解度大幅下降、大量的硅结晶导致堵塞水冷塔分配器,随后我们在备用水泵上增加了一个新鲜水管线通过置换水冷塔供应水源经过5天的连续置换在不停车的情况下解决了堵塞现象。之后我严格控制水冷塔出水温度在11℃,定期使用新鲜水置换现在的运行情况很好! |