空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2626|回复: 15

和大家分享一个水冷塔结垢的事故

  [复制链接]
发表于 2013-8-7 18:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
[img][/img] 20130425_134118.jpg IMG_0546.JPG IMG_0545.JPG IMG_0544.JPG IMG_0540.JPG 20130425_133740.jpg 20130425_133151.jpg IMG_0550.JPG [img][/img][img][/img]
发表于 2013-8-8 07:48:26 | 显示全部楼层
感謝分享,謝謝!!
发表于 2013-8-8 08:54:40 | 显示全部楼层
水质硬度一定要控制好,而且要定期清洗换热器,
$ ]9 ~- h  m2 e# l& x  f: m
发表于 2013-8-8 11:03:34 | 显示全部楼层
事故过程和原因分析没有,飘过
发表于 2013-8-8 15:59:09 | 显示全部楼层
感谢分享,控制水质。
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:02:20 | 显示全部楼层

% I7 v4 x3 j, [: t: [" ?! g# K- X" ~       . V0 B; e: ~7 L* v7 g. G+ m
      不好意思,原因是这样的由于我们单位在新疆水的硬度比较大,我们单位的循环水供给是由市政供水完成的,在去年的时候我们这里发过几次洪水影响了市政供水质量,导致水中的硅含量严重超标同时我们是一个新兴的化工企业对循环水的数据控制较为薄弱未及时发现处理。同时在空分装置的操作过程中水冷塔的温度控制不合理经常在9摄氏度左右偏低,时间一长导致循环水温度一直很低溶解度大幅下降、大量的硅结晶导致堵塞水冷塔分配器,随后我们在备用水泵上增加了一个新鲜水管线通过置换水冷塔供应水源经过5天的连续置换在不停车的情况下解决了堵塞现象。之后我严格控制水冷塔出水温度在11℃,定期使用新鲜水置换现在的运行情况很好!
发表于 2013-8-8 16:20:57 | 显示全部楼层
wmyujianwei 发表于 2013-8-8 16:02
( S, M8 z. s# A8 Y: ?不好意思,原因是这样的由于我们单位在新疆水的硬度比较大,我们单位的循环水供给是由市政 ...

" A8 W! l/ p2 u* m5 u! a你们这个点子真不错,给我们也提了个醒,其实我们的冷却塔也有些结垢,只不过没造成堵塞罢了,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:29:47 | 显示全部楼层
C马达 发表于 2013-8-8 16:20
5 U5 e1 o$ B) {3 q+ B4 u8 z你们这个点子真不错,给我们也提了个醒,其实我们的冷却塔也有些结垢,只不过没造成堵塞罢了,谢谢!

* H" A" \3 O% T1 c6 Z! I大家一起分享{:soso_e113:}
发表于 2013-8-8 17:25:17 | 显示全部楼层
补水是自来水?市政提供,但循环水质处理是自己在做的吧,如果是的,建议找一家专业的水处理公司,针对性的处理。呵呵。
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:47:50 | 显示全部楼层
好的谢谢、现在我们也正在这方面努力!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 06:59 , Processed in 0.357913 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表