空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 3671|回复: 7

[话题讨论] 冷冻机供水不足时,有何现象?会造成什么后果?

[复制链接]
发表于 2013-7-18 09:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷冻机供水不足时,有何现象?会造成什么后果?

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
kongfen + 10 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-7-18 13:16:03 | 显示全部楼层
冷冻机可能会低温联锁停机

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4

查看全部评分

发表于 2013-7-18 21:04:01 | 显示全部楼层
冷冻水还是冷却水?5 u3 }' ~& W3 g/ `: H# r& ^
冷冻水的话冷冻机会由于温度过度造成跳机
) O7 O" y# {# |. U9 S& N+ o冷却水的话会造成水流量开关低也会引起跳机

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4

查看全部评分

发表于 2013-7-19 14:59:13 | 显示全部楼层
说的是哪个水?是进入冷凝器的循环水?还是进入蒸发器的冷冻水?7 J7 P+ M5 N. }3 h- s
如果是进入冷凝器的水太少,会导致冷水机组高压升高,直到报警、停车。降到一定程度,水流开关会直接导致停车) B& ^( ]- J* L# o3 _
如果是进入蒸发器的水太少,会导致热负荷太低,后果嘛 要看是什么样的冷水机组~有的螺杆式冷水机组热负荷过低会导致低压过低和冷媒温度过低然后导致润滑油无法顺利分离,油位过低然后停车~很是麻烦~有的冷水机组采用几台涡旋压缩机冷水机组并联使用~就好一点,但也会提示其中某组低压过低跳车~~活塞式冷水机组嘛~会低压报警停车~

点评

很好的话题!: 4.0 深入讨论!: 4.0
好资料,有用!: 4.0
很好的话题!: 4 深入讨论!: 4 好资料,有用!: 4
赞一个  发表于 2013-12-26 14:47

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4

查看全部评分

发表于 2013-7-21 16:33:15 | 显示全部楼层
说的都挺详细的
发表于 2013-7-24 10:51:59 | 显示全部楼层
路过,学习受教了!
发表于 2013-12-26 11:04:43 | 显示全部楼层
精彩。。学习了
发表于 2014-1-22 18:16:05 | 显示全部楼层
这里是个学习的好地方
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 10:29 , Processed in 0.094521 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表