第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[话题讨论] 冷冻机供水不足时,有何现象?会造成什么后果?

神父 发表于 2013-7-18 09:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
3718 7

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷冻机供水不足时,有何现象?会造成什么后果?

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
kongfen + 10 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(7)
冷冻机可能会低温联锁停机

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4

查看全部评分

2013-7-18 13:16:03
回复 0
冷冻水还是冷却水?
  A8 m6 Z2 |; A8 P! W  u5 Y' f冷冻水的话冷冻机会由于温度过度造成跳机4 P2 `4 a+ z9 D& \; @! u( L0 k
冷却水的话会造成水流量开关低也会引起跳机

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4

查看全部评分

2013-7-18 21:04:01
回复 0
说的是哪个水?是进入冷凝器的循环水?还是进入蒸发器的冷冻水?2 E0 ^9 P1 E6 H) x$ ~( l/ e) [9 Y5 f
如果是进入冷凝器的水太少,会导致冷水机组高压升高,直到报警、停车。降到一定程度,水流开关会直接导致停车2 A/ m% u. E/ K5 T
如果是进入蒸发器的水太少,会导致热负荷太低,后果嘛 要看是什么样的冷水机组~有的螺杆式冷水机组热负荷过低会导致低压过低和冷媒温度过低然后导致润滑油无法顺利分离,油位过低然后停车~很是麻烦~有的冷水机组采用几台涡旋压缩机冷水机组并联使用~就好一点,但也会提示其中某组低压过低跳车~~活塞式冷水机组嘛~会低压报警停车~
  • 很好的话题!: 4 深入讨论!: 4 好资料,有用!: 4
    赞一个
    2013-12-26 14:47

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4

查看全部评分

2013-7-19 14:59:13
回复 0
说的都挺详细的
2013-7-21 16:33:15
回复 0
路过,学习受教了!
2013-7-24 10:51:59
回复 0
精彩。。学习了
2013-12-26 11:04:43
回复 0
这里是个学习的好地方
2014-1-22 18:16:05
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家