[冷水塔] 冷冻机及空冷塔上层水分布器部分填料出现冷结晶现象

[复制链接]
发表于 2021-3-4 22:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
冷冻冰机及空冷塔上层水分布器部分填料都出现了冷结晶现象# P% m1 ^* z4 e, i) n1 ~) w
10a5a97b02087bf4eee1ec34f0d3572c10dfcf8b.jpg 6fe05403918fa0ec29c20ccd249759ee3c6ddb9d.jpg 177cf20fd9f9d72a216178ddd62a2834359bbb9d.jpg f5292518367adab44ad5738389d4b31c8601e49d.jpg 3422101bb051f8194a28b897d8b44aed2f73e78b.jpg b4226bfcc3cec3fd701c1ca8d488d43f869427f9.jpg ff2f1d096b63f624635182de8544ebf81b4ca38b.jpg
发表于 2021-3-10 04:45:38 来自 | 显示全部楼层
有可能循环水中添加的药品4 d  R; d& g3 y# w2 [& V* Q8 n
低温结晶了
发表于 2021-3-24 11:17:01 | 显示全部楼层
水温控制是否过低造成的磷酸钙结垢
4 `6 i" b( \0 L+ u
发表于 2023-2-23 11:36:24 | 显示全部楼层
我们这边也出现过,造成冰机蒸发器内水管路(铜管)堵塞,冰机因流量减少保护停机。冷冻水走旁路时流量减少。后提高冷冻水温度和加水处理剂暂时解决,等停产检修时处理
发表于 2023-2-24 02:43:02 | 显示全部楼层
传说中的低温垢?# a+ Y2 Q1 ]! [3 \3 c; X. p2 C