空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1492|回复: 4

[冷水塔] 冷冻机及空冷塔上层水分布器部分填料出现冷结晶现象

[复制链接]
发表于 2021-3-4 22:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷冻冰机及空冷塔上层水分布器部分填料都出现了冷结晶现象" `! A: J1 D- L- I
10a5a97b02087bf4eee1ec34f0d3572c10dfcf8b.jpg 6fe05403918fa0ec29c20ccd249759ee3c6ddb9d.jpg 177cf20fd9f9d72a216178ddd62a2834359bbb9d.jpg f5292518367adab44ad5738389d4b31c8601e49d.jpg 3422101bb051f8194a28b897d8b44aed2f73e78b.jpg b4226bfcc3cec3fd701c1ca8d488d43f869427f9.jpg ff2f1d096b63f624635182de8544ebf81b4ca38b.jpg
发表于 2021-3-10 04:45:38 来自 | 显示全部楼层
有可能循环水中添加的药品- E6 [' l' c) F3 {8 L: v
低温结晶了
发表于 2021-3-24 11:17:01 | 显示全部楼层
水温控制是否过低造成的磷酸钙结垢) u4 u0 n+ J# i# q  t: K) i
发表于 2023-2-23 11:36:24 | 显示全部楼层
我们这边也出现过,造成冰机蒸发器内水管路(铜管)堵塞,冰机因流量减少保护停机。冷冻水走旁路时流量减少。后提高冷冻水温度和加水处理剂暂时解决,等停产检修时处理
发表于 2023-2-24 02:43:02 | 显示全部楼层
传说中的低温垢?' W/ y( p: O# G( h; p  n
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 07:44 , Processed in 0.098496 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表