本帖最后由 tobyxie 于 2013-4-1 08:51 编辑 * A; Q9 e1 P, D4 ^0 ~5 R8 R
. D3 M1 w( |' g9 |9 F ?" f4 H表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
2 y' y" T r: @7 i特定地点名称 厂内甲类/ c" W9 g+ R) ]6 j( `3 s) T
生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
" t( r9 t" s- S' K4 r ^ 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
# m" x; J$ @: F6 o, C) ]企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25) \( c: t6 w8 p: `
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 201 R2 z0 x. d( ?7 D! q
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 206 x7 e. f; i1 N9 p+ e
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
) J- l. ~5 e; K! }& b企业外道路(路边) 15 15 15 15, P1 T0 X/ M5 n
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10- m( ^) _) \+ I+ Z2 X& b/ l- ^& y
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
$ f$ A$ i" m! q$ M6 ~, W2 ]7 s7 `架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
2 Y9 t9 r5 U3 f室外变配电站 25 25 20 25 30 201 y& G1 D3 P: V0 N
明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 203 R8 K3 y- e+ a1 M
民用建筑 25 25 18 20 25 18
/ i/ r4 G6 D5 J/ F, V+ m重要的公用建筑 50 50 50 504 U7 ], Q# ~& Z4 x* `
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 124 y6 D1 q' Y+ B- A$ x- ^
三级 14 12 14 16 12 14 16 15
9 ^2 N# ~! t5 H. g0 n) W 四级 16 14 16 18 14 16 18 20
; J8 m$ |' a1 \+ a液化石油气
9 u% Q; ? q1 V& X4 z Q储罐 总容量m3 单罐容量m3
* q" }- H* g& v( s 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32, R/ D* J, |6 [; [7 Y- e0 O
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 353 W' H: `+ o, U6 j& s9 O& p# ~2 i
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40 E# }: ~, i! D, l$ S, n# N E
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
% f: D( d+ r* L 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
1 U; i" d0 N7 i. [2 ~$ S, i) e& Y0 M @ 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65) m7 J- q' o8 X c0 R. r
V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80: N) C5 i1 S; B" A: C( h
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。
. u7 D, D& `) f/ B! b+ X
w3 {# k" X5 s, L+ R |