* w, h1 [. q% ?表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
k& a( @9 L, y9 K特定地点名称 厂内甲类- v0 q, C$ {7 D( a
生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3: S2 u9 B+ x. _+ `4 U/ J# Y1 l
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
) x5 J& K; l6 N/ k企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 257 L/ M9 F n9 t9 G2 i$ O
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
( _6 S- D5 q& K9 y) \7 J2 O企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20; g$ w0 z) d% C- A4 i$ ~& t. j
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
' p, k/ S! C- ]- d8 g企业外道路(路边) 15 15 15 15! ?. q3 c) f- e. K# o5 U
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
) L6 ~( n! ?" g! L- t4 g' u企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
1 c' S9 @% K0 T% M5 h架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高& S) i, e/ O4 _/ B2 [
室外变配电站 25 25 20 25 30 20) G* j" U1 A8 }/ r, c2 B4 T5 J
明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 200 `3 i5 ^0 u0 f& b9 } [! y7 R0 [
民用建筑 25 25 18 20 25 18
( H2 |" a& {- ~! j重要的公用建筑 50 50 50 50
$ f* x; t2 J7 j& }. D1 R0 d3 C其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12
6 |! k3 c0 K# g; R, E+ Y3 r 三级 14 12 14 16 12 14 16 15
" e+ B* L5 W- Q5 D. j* x 四级 16 14 16 18 14 16 18 20& c3 Q1 b7 K0 P \
液化石油气6 l! g$ v) g" b. l* i7 |, Z2 `
储罐 总容量m3 单罐容量m3
' `* ?6 J4 m' q/ x! q2 m 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32+ X" j5 X6 G& N
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35$ k+ T; A4 k% G( Q- p1 ^* `$ M
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40
- T% a! W w4 ]" [$ G( a" M 500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
8 ]0 T% _8 R% ~; {2 O* Y' w# i 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
/ h @0 M, s t) y: W- r, F 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
( T3 b% q3 {. O& d V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80; T4 U4 I5 f8 |/ n! ~
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。