, X: a# n7 V) m6 K表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
' `! C' g( V' t4 \4 X) h: L特定地点名称 厂内甲类
; W5 n& t; D( ~, J# M生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3* ]4 j- _( S; n* B5 h& b
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000" l4 Q" `7 b8 S" Z
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25( [- f* O* a! K% {$ L/ `. A# G; O5 o
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20+ a' Q) o3 J& p
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 204 A# j. M5 j2 J% U9 B, R y
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 151 O3 ^7 Y) L7 `" x4 |1 W
企业外道路(路边) 15 15 15 15
2 P( h* T7 ]) Y. W0 h+ P) W企业内主要道路(路边) 10 10 10 101 Z- V( Q4 l. K+ j1 K& G6 y# J# {
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
8 M3 r. O1 D+ a/ n8 W" ~架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高7 Q( @' b2 H! w @. i8 ^% [
室外变配电站 25 25 20 25 30 20% b/ j8 t* @9 S7 d) m5 W
明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 204 O% H& j. {2 c. k6 W% I# `
民用建筑 25 25 18 20 25 18
! x8 F/ V" q) h9 c& b3 U9 n. L" {( e6 [重要的公用建筑 50 50 50 50- f6 z ~+ a( h) ]( q2 P' c
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 121 u& O) _; y1 w8 y6 s1 C0 v% }
三级 14 12 14 16 12 14 16 15
1 Z/ N& C$ ]" g7 w; }8 e. l h$ s5 X 四级 16 14 16 18 14 16 18 20
1 G3 x) }0 O* T8 \! s液化石油气
9 G* X2 I+ B5 E8 J8 R% u. U储罐 总容量m3 单罐容量m3 + f& [. E" J9 R9 e8 }9 A- W
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32- q `* A @, U7 z
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 353 \# `2 I8 J: G! @( N% Z- F3 {
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40/ I' c2 l1 A! B* L" Q
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 456 o |8 k' W/ C0 B% a
1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
, d# G$ ]( ?) m8 [ 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
& U, Q1 c" X5 z$ U/ [ V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80/ b# N, R1 p4 @
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。/ {& m6 V0 f! Q" `
" E* V% o& V) p6 L: l/ U/ U: h |