请教,空分工厂与周边比如宿舍楼或居民区的安全距离?参考什么设计规范?谢谢!
/ x3 V/ @) s1 x. @$ D3 H% s* c7 H急急急~~~
发表于 2013-4-1 06:19:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 氧氮元素 于 2013-4-1 06:49 编辑 . w0 T; z! W+ u* N4 o( M4 B
. C5 U2 a, D9 w; i* ~% ]
查找一个国家标准《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》,标准号GB16912-2008
发表于 2013-4-1 08:48:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 tobyxie 于 2013-4-1 08:51 编辑
1 Q. K: l$ e2 G& k8 ?" N+ E6 L5 }' G' ]  R" P6 c1 j) n
表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距                                                   单位为米
' q* T$ U/ M4 \/ c特定地点名称        厂内甲类1 m3 _6 e6 Z9 \" R. e/ Y* ~; X
生产车间        氧气设施的建、构筑物耐火等级        氧气(或液氧)储罐总容积,m3        氢气储罐总容积,m34 [- Y( i3 X4 y7 _
                一、二        三        四        ≤1000        1001~50000        >50000        ≤10005 C, S* T5 [# `0 R0 r. m8 P
企业外一般机车铁路(中心线)        30        25        25        25
. K3 O% |$ i2 o' q9 m- G8 }; ]企业外电气机车铁路(中心线)        20        20        20        20
" r2 L; A& n. H; [! d; X企业内一般机车铁路(中心线)        20        20        20        206 ?% z7 ?7 i/ `7 Z$ _) U
企业内电气机车铁路(中心线)        20        15        15        15' I6 v0 k# ?" `5 g
企业外道路(路边)                  15        15        15        15
" K( f2 L- x/ v0 S4 c企业内主要道路(路边)                 10        10        10        10' j# H- A" b/ r# U. m6 E2 Y2 @
企业内次要道路(路边)                 5        5        5        52 }# R0 [2 s4 q# d+ d
架空电力线        ≥1.5倍电杆高        1.5倍电杆高1)        ≥1.5倍电杆高        ≥1.5倍电杆高
; p+ m4 h+ H3 ]8 j& ~4 x  n) \室外变配电站        25        25        20        25        30        20% R! L9 l; v% ^! s# O
明火或散发火花地点        30        25        20        30        35        202 t3 C/ G  \$ S1 Z- P9 V/ [7 N  E
民用建筑        25        25        18        20        25        18
7 C0 L+ y6 x( P+ a* v- [( Y重要的公用建筑        50        50        50        50# B, B) ~6 k3 g$ A2 F' j0 b
其他构筑物        耐火等级        一、二级        12        10        12        14        10        12        14        12/ _4 R# K2 r3 B& v5 M
                三级        14        12        14        16        12        14        16        15$ l0 T+ W' a) j/ b) k5 G
                四级        16        14        16        18        14        16        18        20' k/ p1 A- J! P' y1 D
液化石油气
5 k; ~' \$ A9 z$ u" R储罐        总容量m3        单罐容量m3        - k) g8 }: |4 @$ [
        30<V≤50        V≤20        40        18        22        27        27        32
1 N0 H1 M2 l7 b2 p9 f$ e        50<V≤200        V≤50        45        20        25        30        30        35
+ t: @" A6 n( @+ A/ x* a        200<V≤500        V≤100        50        22        27        35        35        40. ~3 A) l8 Y. |! @' R$ j
        500<V≤1000        V≤200        55        25        30        40        40        453 Z: A4 g( O) z8 r. v; |- f% Q
        1000<V≤2500        V≤400        65        30        40        50        50        55
. M( ^$ N4 Z! r8 b8 y4 G        2500<V≤5000        V≤1000        75        40        50        60        60        65
, \& E3 [, z& x1 A5 d        V>5000        V>1000        100        50        63        75        75        80. G& E1 ^' i+ f3 p* ]
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。6 S, W6 x2 u. d7 I# ]) }4 r" I3 E
& Q' v) X! g6 E+ f
发表于 2013-4-1 15:15:39 | 显示全部楼层
《制氧站设计规范》
 楼主| 发表于 2013-4-2 16:11:43 | 显示全部楼层
谢谢啦~~~~
 楼主| 发表于 2013-4-2 16:12:47 | 显示全部楼层
谢谢各位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-22 22:30 , Processed in 0.099989 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表