表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
( V/ A- I9 b6 Q' |* `特定地点名称 厂内甲类
0 O, V6 F/ `$ u0 s* C' p2 h( C! I生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m32 [: w8 Z3 N' g* _0 u. @; B3 N/ L$ N% Y
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
" |2 y# y' ?. F/ g/ v企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25; m& D4 V" t- W" h2 Y
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
. C9 a9 }7 ]/ ]1 G0 K企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
: S% { A! f: M% n2 @8 F" M5 X% o6 d企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 159 ` ]/ Y" ]# H# @" C- [: m" u
企业外道路(路边) 15 15 15 15
4 H. F7 M" K: {. e- k5 H企业内主要道路(路边) 10 10 10 10( W' e3 S; u, h& h/ S
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
+ l5 p" i' `; t+ ?9 }7 V7 x: }架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
6 b% ~# Y' F5 R0 E. b室外变配电站 25 25 20 25 30 20
@9 M3 B3 r3 f2 I$ a明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
( p/ X; b L( t% a { Y9 M3 Z民用建筑 25 25 18 20 25 18+ H; R( k. e. g
重要的公用建筑 50 50 50 50- V1 S- j- r5 }5 ~1 j
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12& x. r1 ^& ~; J
三级 14 12 14 16 12 14 16 15
) S( u$ M+ w0 M5 \5 l$ \6 E 四级 16 14 16 18 14 16 18 20
+ I; @% m: U% Y液化石油气
1 {' x. ^! J3 l: f$ L储罐 总容量m3 单罐容量m3 % W* h0 d0 O1 H7 U
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32; N! |" L5 G& |! z0 Z
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 357 m$ Z& E4 W9 z+ M' r" s
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40) L6 V) E- \. Z: n
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
% ?" l( t( p1 K* x0 \- q 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
& `1 {; p# v1 s' Y* g 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65 i& R$ `4 A/ e: v) s3 m: p) G
V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80# e- \; m7 C: x: p/ t; O
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。