表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米" y8 k, a3 t7 u7 Q& q
特定地点名称 厂内甲类
, @2 e! |# g0 w6 }0 p- }生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
( B* T4 l* n* ^ 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
9 c9 \# }3 C1 v& k3 E, D9 `7 @& H8 c企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
7 i/ D4 T9 H* r' ^5 ?5 F; y3 s: I$ L企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20) V6 d( ]" o* v* u2 s7 |4 f/ \2 F/ t' r$ d
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
' i+ w- |7 V& W% O) o. r: C. B企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
5 \3 h$ T* L% c# U. V企业外道路(路边) 15 15 15 15
c1 w; w& q2 w- B* I4 x, M企业内主要道路(路边) 10 10 10 103 [( H D3 D E) f% V5 {
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
( C& o. T5 S E: K0 o: C7 M7 h0 }( ^架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
8 ]3 O! C+ i# }7 ?( V N) N% V- m室外变配电站 25 25 20 25 30 20
# ] V! `4 G- V) x8 r7 \" I明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
) o3 V# W/ V. S4 C, a( a7 n i; U民用建筑 25 25 18 20 25 18# L+ U1 T) [9 W6 a( a* f3 D; \6 o) ~
重要的公用建筑 50 50 50 50
1 y0 X. X! ~5 I3 c& G其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 126 I2 [ C: r% X0 c I
三级 14 12 14 16 12 14 16 15" i3 D/ w0 c' m# u( ` l+ L
四级 16 14 16 18 14 16 18 20
. N. H0 P) l3 O; ?* y. {% N2 k) F4 y液化石油气
2 o! Z+ u- O3 C. c3 J2 f! E储罐 总容量m3 单罐容量m3 - T4 k& L. }& V$ \+ V0 C
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
& z, S+ F: i: z/ F( O 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35! z$ z3 d6 p) r
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 408 q7 V5 w( z3 m1 x1 S0 J
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
! j5 u6 o/ @1 L9 h( C6 } 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55- ]6 o& R6 `" m9 e/ L' d3 P6 m
2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
0 z1 d4 Q6 ^( Z4 y7 H% ^- t% q V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80
, n, N1 j6 H% t/ q注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。* [' D6 i7 E( k( Z" ^