; ?) k' U( f1 `# z表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
. A x# z+ c3 z. U$ D特定地点名称 厂内甲类
( A! l1 [) X! o生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3* ]: T% C9 [/ z* U3 l
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
5 i2 T+ l2 v! l) u6 h企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25 g' S! n0 w- Q" ?4 V& O
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
+ j( f. j; c+ V企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
# Q, v( X2 D0 ~企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
7 ~% z' x) K3 @5 T$ q7 `1 M企业外道路(路边) 15 15 15 15$ |: @2 k, G" O
企业内主要道路(路边) 10 10 10 104 P' s7 z, E9 O9 v
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
& w' ?5 z0 d" m2 o* Z架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
8 ~0 H. F7 `; N: x4 {) f6 U) [室外变配电站 25 25 20 25 30 20
$ P4 b9 P) ]( W" S明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20. p' S/ v( W' x7 o2 M4 [3 @3 S
民用建筑 25 25 18 20 25 18
7 q( i0 e: _4 B. M- S: B' I重要的公用建筑 50 50 50 50
+ d" d. o; s# x. Q其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12
i5 C, \; N/ m* e# B 三级 14 12 14 16 12 14 16 157 ]( Q1 d y. {/ B% i+ L
四级 16 14 16 18 14 16 18 20$ O @) Z% C" o: k' b
液化石油气. }8 G3 j4 @* f, K& X0 f0 c
储罐 总容量m3 单罐容量m3 7 h2 l0 [7 c r. w! i6 R
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
% {0 ~8 D. i! P$ ]! I 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
9 j0 {7 V: e/ S* i$ k; ?( t5 h" y 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40
3 `- z4 T. g- g$ V; W) N1 V$ ^, n 500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
p; K" C: e8 ]* w 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 550 R8 O" R# t0 G6 A. B
2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
$ |1 w3 {( o" @9 g V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80
7 c/ ]( h; Y) U# }注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。0 S* Q2 w* a5 l# C4 h& l1 ^