表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米: r) [+ j0 ~/ t5 U r" h
特定地点名称 厂内甲类4 w/ A3 b Q! d1 a; x1 u9 V
生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m37 \* N# F: y) i9 p7 D, c
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤10009 V1 q1 w3 a* v+ B' `$ x+ Z
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25! k- P/ I- I7 e1 r
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20 p+ X$ A* ~; ]0 t
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20, ]% P2 P0 g- e
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
! D( m6 L3 Y+ x* X1 l企业外道路(路边) 15 15 15 15. N$ F: }4 c, r/ x( N
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
. h5 [4 E6 b8 Z- x ]% D3 E: s企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
# z3 F w) x$ C; W1 r1 A p架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高3 X3 L7 O2 t7 ^. ?( M. A0 R
室外变配电站 25 25 20 25 30 205 L+ O( Y/ ?. G% j$ B2 v' x) F/ J
明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
$ h: N8 g# v/ a. k7 x. D9 r% G民用建筑 25 25 18 20 25 18: t% }8 o- q% H
重要的公用建筑 50 50 50 50
9 n5 \5 p) @2 J其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12- E9 u, Z* x3 B3 x* {* H7 i
三级 14 12 14 16 12 14 16 15
# S6 x8 g9 d) R j/ l4 x 四级 16 14 16 18 14 16 18 205 v2 M3 o8 Y) b
液化石油气3 l4 p4 d) o. K E
储罐 总容量m3 单罐容量m3
+ ?: I0 S! S& i% Z6 W; } 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
A( G/ E/ F% h9 t2 ^/ f j, S 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35( h8 z2 k- Y7 e6 Z" B
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40
# K! f+ J/ s* k7 o m 500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
; u3 ]3 w% s+ {4 w$ f4 E4 q 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
1 S6 h0 {6 }; b3 _9 q6 i 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
u) X) ~$ E* {/ w$ j8 e+ ~4 \ V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80
; m% Z1 B: Z0 K注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。