表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
! c F9 n: j& X; z特定地点名称 厂内甲类
, S: N7 P, z& |6 w3 C T, v. k0 ]生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3- a" |% X/ |3 [
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000% \: G" F* U' O4 \* |
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25; M: F( {: X1 f8 x/ O5 G3 l% _
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
. W% n6 X/ y; c8 [/ w w' ^企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20- h( w4 _; W u( o0 |& u- h' q _% T
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 153 }8 ~. f- ?5 @
企业外道路(路边) 15 15 15 15
- V6 K e6 X! [3 U1 G7 n企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
# e4 k, o: n5 M1 ]: }) N% e企业内次要道路(路边) 5 5 5 53 t3 R. F% h3 w3 b" p+ Z/ ]
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高, R5 F( b0 p" J
室外变配电站 25 25 20 25 30 20
7 x% K( y/ I4 P, |9 L0 k6 [1 g明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
; ]2 X# N3 U u, l7 k民用建筑 25 25 18 20 25 18! [7 G2 h& r; C4 O
重要的公用建筑 50 50 50 507 z. S# q+ i" f/ w4 D% E9 G
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 127 M3 ?) `, U' q
三级 14 12 14 16 12 14 16 15
* r' ?& a/ b7 B. M8 H9 w. B0 d, [ 四级 16 14 16 18 14 16 18 209 O3 u4 k1 T7 Y4 C" m
液化石油气# i# k- a& s# A4 D' o
储罐 总容量m3 单罐容量m3 0 Y$ D$ U# X/ q: t2 q' i
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
- i7 J: Q% Q3 d4 G: M4 M; y 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35; s- M: Q- \0 Q; s) I
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40
6 h% [9 m6 k# o# K' Q 500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
6 u2 R7 e1 o# K, ^) @! x" T2 E 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
' v; E6 {( ]2 |$ X 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
6 _, C: i0 R- b V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 804 B( u5 H$ E/ r* M
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。
# J5 g# t* O% e
" M7 h: {2 Z b' I' D |