2 t+ N* l0 L o- l表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
( t- g% O! M8 t9 g" z特定地点名称 厂内甲类
x b& H5 F' R6 w9 h" ^ u生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
. g' o; n/ {- h. Q* k# g0 l 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000) b5 c9 H$ g& u& ?, N: |
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
4 L4 ]8 m7 _3 @' k& I% K6 W企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 208 i2 I2 f& B. F1 z
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
$ [0 e) P% n7 |9 b; k企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15( {( c B3 \8 [# ]! A" o/ c
企业外道路(路边) 15 15 15 15( ?, t l% |# v
企业内主要道路(路边) 10 10 10 103 |" Z: @6 P) q8 M, d" N
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5. m+ Z$ `5 P) h* I
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高4 G- x8 V* o( _) H: c% g* H+ r- h) B
室外变配电站 25 25 20 25 30 20$ D( A& D! v& \$ g5 d% V& s
明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20) @% {8 y5 y; r. i" m
民用建筑 25 25 18 20 25 18& |3 I5 t# h8 C
重要的公用建筑 50 50 50 502 J$ o, G& E ^( k) a/ i9 o# [
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 125 b# u+ M4 }9 W
三级 14 12 14 16 12 14 16 159 S4 k2 W2 M" s
四级 16 14 16 18 14 16 18 204 H3 u/ f1 m8 y0 |1 Z2 ^- H
液化石油气5 J' q2 @, J9 Y* Q, G( i& R
储罐 总容量m3 单罐容量m3 ( J. m) u6 v+ I0 J: f, c4 @
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
$ B4 v' i$ k) A" X% p 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
, S' E6 J6 D' |) q" z0 b7 H 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40* U; e5 \2 I: z$ l# @
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45: Y R6 C5 k) C! u4 y
1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
3 ^# U( o9 Q% l5 |. S 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
. j2 ], z6 T+ l+ g8 D V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 804 h% y7 Q7 ~! P- o
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。3 V1 C7 }5 H% A* z