表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米, y3 C7 x3 J/ w1 T, d
特定地点名称 厂内甲类
1 y( J3 [& y; H* z' y生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
: P& [/ x) ~; p. R 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
: T6 l5 l- a. F) ]( z2 l/ n企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25! W7 R$ S: D) n0 v& w- v+ J
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20 u1 O4 j8 s3 g4 A
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20% e2 ^" O9 k- _" _7 A
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15+ f$ b( e! ]$ \1 M% Z
企业外道路(路边) 15 15 15 15# n5 Q' y" W' Q! H) J5 r
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
$ u8 ^! M2 U2 p企业内次要道路(路边) 5 5 5 5+ P* ^9 X+ E* i% f
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
% \7 A* A6 m. ]室外变配电站 25 25 20 25 30 20
7 K8 n9 j. |( x7 ?0 g明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
& J) D# X/ D1 E4 N1 @! y' `8 [$ z1 p民用建筑 25 25 18 20 25 18. P: e8 J. F d; L7 k" c, Z' b
重要的公用建筑 50 50 50 500 g6 ]! }# n' h: A" F9 G
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 127 B4 n# B/ \( B3 R3 M; t
三级 14 12 14 16 12 14 16 15
. L5 e- ^( d! ?; ~+ G y 四级 16 14 16 18 14 16 18 20 M" g! N: |- q' t0 Y
液化石油气
/ y- S. j- R i6 ~! }3 [储罐 总容量m3 单罐容量m3
% l# s& m2 M. y' y 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32. I7 D0 h$ }5 d' @" \
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
: N; G* ], W0 u+ e8 p 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40( I3 R4 [% `& N" Q& T
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45- t& M+ I! u- E6 m2 n$ w1 z
1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
8 I8 m3 a5 G# A1 q0 _+ I 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 650 A( h6 |! M4 E$ Y" J* D \
V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 805 n+ m1 m( i- ?
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。& D1 r0 o, w3 \$ c6 s