表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
' q* T$ U/ M4 \/ c特定地点名称 厂内甲类1 m3 _6 e6 Z9 \" R. e/ Y* ~; X
生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m34 [- Y( i3 X4 y7 _
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤10005 C, S* T5 [# `0 R0 r. m8 P
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
. K3 O% |$ i2 o' q9 m- G8 }; ]企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
" r2 L; A& n. H; [! d; X企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 206 ?% z7 ?7 i/ `7 Z$ _) U
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15' I6 v0 k# ?" `5 g
企业外道路(路边) 15 15 15 15
" K( f2 L- x/ v0 S4 c企业内主要道路(路边) 10 10 10 10' j# H- A" b/ r# U. m6 E2 Y2 @
企业内次要道路(路边) 5 5 5 52 }# R0 [2 s4 q# d+ d
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
; p+ m4 h+ H3 ]8 j& ~4 x n) \室外变配电站 25 25 20 25 30 20% R! L9 l; v% ^! s# O
明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 202 t3 C/ G \$ S1 Z- P9 V/ [7 N E
民用建筑 25 25 18 20 25 18
7 C0 L+ y6 x( P+ a* v- [( Y重要的公用建筑 50 50 50 50# B, B) ~6 k3 g$ A2 F' j0 b
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12/ _4 R# K2 r3 B& v5 M
三级 14 12 14 16 12 14 16 15$ l0 T+ W' a) j/ b) k5 G
四级 16 14 16 18 14 16 18 20' k/ p1 A- J! P' y1 D
液化石油气
5 k; ~' \$ A9 z$ u" R储罐 总容量m3 单罐容量m3 - k) g8 }: |4 @$ [
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
1 N0 H1 M2 l7 b2 p9 f$ e 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
+ t: @" A6 n( @+ A/ x* a 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40. ~3 A) l8 Y. |! @' R$ j
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 453 Z: A4 g( O) z8 r. v; |- f% Q
1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
. M( ^$ N4 Z! r8 b8 y4 G 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
, \& E3 [, z& x1 A5 d V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80. G& E1 ^' i+ f3 p* ]
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。6 S, W6 x2 u. d7 I# ]) }4 r" I3 E