4 m/ t, r/ R9 h8 z( I' E表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
" y Q: p! k- _/ W* Q特定地点名称 厂内甲类
/ Y$ [- K% E d1 b$ b/ ]# O M生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
0 O& ^# W1 C# T: s4 }: h 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000' T2 z. Z( B% _) o( r) L b0 J J
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
; Y1 W1 X$ @- R% I1 n: R- ^企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20& B+ Q. T& `2 o# e' Y2 V7 d8 r
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
/ ^& \) `0 C3 M: r3 i企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
$ q; u- j F7 k2 @ m企业外道路(路边) 15 15 15 15& ^2 n5 f3 e. x6 {+ ^ U
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
! N4 a n" n' F A& ^* k企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
3 r1 K! Y2 }7 \( r6 u) h' H架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
% F% C t1 ~2 e+ C2 e' H% O' [0 V0 r室外变配电站 25 25 20 25 30 20
# f$ L6 P" ?3 q% s. Z* I2 {明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20) T0 M* ^, |# P& H& P# }8 D
民用建筑 25 25 18 20 25 18; D. E( c5 @/ Q# M) p) O
重要的公用建筑 50 50 50 50
7 Y( \ {8 U1 Z, g: p* v. B其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12& s3 ?8 a; Q+ e3 i( m4 T2 s- G* \7 a5 Y
三级 14 12 14 16 12 14 16 15- o. N) w; a$ A
四级 16 14 16 18 14 16 18 20( g! q1 Z6 o( J, a
液化石油气
9 P* ~% z7 O! Y* l. ^: c K储罐 总容量m3 单罐容量m3
# i- F# H6 g/ J0 k 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
1 _# V9 I2 j6 n2 W$ a4 n 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 354 f4 L- ~& j/ O
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40
' h5 h6 |) [4 t6 K3 c7 @# [ 500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
3 _1 S! g- k4 d) P7 N' N 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55* b- [$ p* A' K+ ]5 U: y
2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65( i e% x `$ t1 @. w
V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80+ k/ Q- u o9 d. p8 X& Y$ G
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。