《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 循环水对设备进行冷却时流量和压力对冷却效果的影响

GREEN 发表于 2013-3-28 14:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4488 7

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
循环水对设备进行冷却时流量和压力对冷却效果的影响
) j+ |% v9 ~+ ^. S# B& u7 Y; i
全部回复(7)

) ~9 |5 x; h$ b% @  n' `4 P二者是相辅相成的,压力高流量肯定大。
2013-3-28 14:37:01
回复 0
oal
循环水流量越大,冷却效果越好.
1 O5 U  B0 y7 l: A. ?4 G3 v循环水压力,只要能满足流量和设备要求,则越低越好,这样可减少循环水泵能耗
2013-3-28 14:37:34
回复 0
我来补充两个:循环水的水温、水质
2013-3-28 14:38:54
回复 0
个人觉得:一般空分装置循环水只监测水压与水温,不监测水量。) z2 @5 M9 p6 `0 n1 P
    水压:在空分装置内部冷却水管或换热部件水侧最高点有压力表,主要是保证在最高点压力足够,即有足够流量经过并完成热量传递。当压力不够时,高处的冷换设备有可能水量不够。4 H% o: _! C; {9 F* x
    水温:直接影响换热效果。& B. r# ~/ N2 l5 @* a% C
    水量:当内部循环水阀全开,压力达标时,基本满足换热要求,要增加流量只能让循环水岗位启泵加量或减少用户。
2013-3-28 15:57:06
回复 0
一定范围内,循环水流速增大,换热效果增强。
2013-3-28 16:30:13
回复 0
平时监测就是个水温和水质   保证总管压力达到指标,流量自然就够了
2013-3-29 16:49:55
回复 0
如果冷却水的水温和水压一定,增大水量对于换热器的冷却效果会有好处,但是并不会有太大的改变。从经济的角度来看,可能得不偿失。
2013-4-1 21:38:17
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn