第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[咨询求助] 分子筛加热时间不够,怎么把加热周期恢复正常啊?

 
多谢指教。。。。。赞一个。。。。。。。
2013-3-28 16:04:12
回复 0
检查下几个问题:
0 a" r" a2 m5 |# h+ P0 k1、再生气量。看看是否有泄漏,因再生气量不足而导致加热时间延长;
+ D. @# C& c/ X1 _2、检查蒸汽加热器(或电加热器)进出口温度变化,看看是否正常;. F9 G* b) A# ^4 V% ?( i
3、分子筛进气温度是否正常;
! n: B3 k- k8 p$ A# r$ ^' a/ X4、分子筛出口二氧化碳含量;( M+ ~; L' f9 A# h- P/ A; j0 B
5、分子筛设备本体是否有泄漏;
; H  M( z7 t5 Z1 L' v2 m; M6、最后是分子筛内部结构或填料问题,需停车。; z, n/ p4 l% }7 o0 z
(仅供参考)
2013-3-28 16:08:14
回复 0
单靠延长加热时间,对分子筛的寿命是没影响的,但会带来另一个问题,冷吹时间不够。关键还是要找到加热出口温度持续降低的原因。温度下降,说明分子筛吸附了过多的水分。要找出这个原因,问题才能解决。
2013-3-28 21:08:31
回复 0
一切都正常啊,就是有次阀门故障程序自动暂停后加热时间就一直不够,冷吹时间还是120分,只是一个周期延长了二十多分钟,冷吹峰值能到140℃,如果这样长期运行应该没问题吧?
2013-3-29 09:01:59 来自手机
回复 0
检查再生加热器蒸汽压力、温度是否符合要求。再有再生加热器凝液排放是否正常。
2013-3-29 09:08:20
回复 0
哪个阀门?是放空管上的阀门么?
2013-3-29 09:58:20
回复 0
首先保证二氧化碳分析仪是准的,如果出口温度不再持续下降,保持这样的程序操作也不错。出口温度不是主要的,关键看冷吹时的最高温度。如果还能达到130,140度,且冷吹时间还能有保障,应该问题不大。
2013-3-29 14:01:01
回复 0
过来学习哈
2013-3-31 20:02:57
回复 0
我感觉是电加热器管部分烧了,我们这有一套机组基本每年更换电加热器管。
2013-3-31 20:43:37
回复 0
很有可能啊!
2013-4-1 09:11:04 来自手机
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn