低温液体储槽压力低对储槽有什么危害,压力最低控制在多少
全部回复(6)
360

# d4 |" \& z) R1 t# U4 @" {4 z较大容积的低压低温液体储槽,饱和压力低,沸点低,对保温绝热就要求高,要通过不停地汽化带走蒸发潜热,汽化管线上要装加热器防止结霜堵塞。我们厂是控制在表压27KPa左右。
2013-3-25 13:28:36
回复 0
项目空分500立方的液氩,一般控制压力在5kPa,前几天系统停车检修,仪表气、供电全断,结果顶部放空阀自动打开,将贮槽压力放成负压,操作人员未及时发现。现在一分析液氩纯度,含氧7~8ppm,超过指标,纯度变差。贮槽内有300多立方,处理成了一个问题
2013-3-25 13:29:28
回复 0
排放吧,没办法了,压力应该控制的越高越好,只要比安全阀起跳压力低一些就行。
2013-3-25 13:29:46
回复 0

2 i6 J% e0 n; c: O* T這位大大,可以分享為啥壓力應控制的越高越好呢????1 y. q/ x7 c0 e/ `2 w

; @* q! ^" w1 r- [可否再說明讓大家都了解!!!
" Y) T( N7 e- _0 U  n& b8 `; b+ N* ~9 C" H; B
感恩!!
2013-3-25 15:02:22
回复 0
学习学习
2013-3-26 10:30:11
回复 0
常压低温液体储罐内需保持微正压,在10千帕左右,防止空气倒吸,污染产品。