启动前,首先应做好以下准备工作:2 G: Z2 z" ]/ F0 Y5 j2 K" [
1)检查机组是否具备启动条件(包括检查上次停车的原因及检修情况;检查机组周围是否有障碍物;启动的工具、听针、记录表等是否已准备好);
8 E0 E$ j/ t! V5 ^ n 2)检查电机、电气、仪表、灯光信号是否正常,特别是事故连锁系统是否能正确动作(包括断水、油压低、轴向位移等项);
% l& m5 ?4 j% C2 A7 r: B9 o 3)供油润滑系统是否正常(油箱油位、油箱底部有无积水、辅助油泵及油路正常);6 O' D. Y) U1 L2 ~) B% Y' M
4)冷却系统及冷却水情况(包括冷却器阀门是否灵活、供水压力及水量等);8 O0 f3 I6 O1 R# T" O7 C: j
5)各种阀门是否灵活好用,是否能按要求关闭或打开;# b6 P B* W0 B( K& o
6)启动前要进行盘车,检查转动部件是否灵活,轴位指示器有无变化。+ X5 t& J4 }4 k$ j; d
在启动后要注意以下事项:7 \' S9 M8 i0 K* j0 F
1)机组各部分是否有异常声响,以及振动是否超过允许值;
- m! y0 G" ^& b: U2 c, K' M 2)检查各轴承的油温上升速度。若轴承温升太快,接近最高允许值时应立即停车。同时还应注意油冷却器出口温度,倘若上升到允许范围35~40℃,应切断油加热系统,并慢慢打开油冷却器进水阀;
: G! n$ T- ~& w% X" @* a4 V 3)调整各冷却器进口水量,使冷却器后介质温度不超过允许值。
. x9 t% R, D2 |- k- W 4)根据空分操作要求,调整压缩机的排出压力;
' v" X: k8 V0 b3 t% G2 h' O 5)在膨胀机启动后,密切观察压缩机排出压力与进口流量变化情况,防止机组发生喘振。 |