x
在要求较高的应用场合都会对球阀提出切断要求,因此切断功能是调节阀的一个重要的使用功能和内在质量指标(对切断等级的划分及标准见相关资料)。在现场使用中,往往会出现调节阀切断不好、泄漏大等故障。除因堵卡、允许压差过小而被顶开等原因造成的泄漏增加外,绝大部分都是由于调节阀的结构缺陷和选型不当造成的。 3 B! v/ o, ~! z, B, t% ?4 @
结构型式的选择 0 ^- s" C( o# r, u& ?. O! v
在切断效果方面,角行程阀比直行程阀(如单座阀、套筒阀、闸阀等)结构更简单、密封效果更可靠、更具有优越性。比较有代表性的有三偏心硬密封蝶阀、球阀等。 1 v3 E. N$ P2 n0 K# Q B0 x7 `
密封面的选择
+ P% r$ i4 Z* N 1)面对面密封: 2 m- u9 d$ y t% T& C
常见的柱塞阀芯,其密封面为60°的小锥面,此小锥面的宽度通常在0.5mm~2mm之间,要密封好就必须保证两个锥面良好接触。但事实上,它始终受到加工误差的影响(如同心度、不圆度、倾斜度等),其密封效果不很理想。这类气动切断阀阀的泄漏率通常为10-4,经精密研磨后可达到10-6,可达较高的密封等级。4 W( G. U) w4 M0 A" |$ q, I
|
|