[原创] 阀全开全闭数次证实其工作正常

fdhsss 发表于 2013-3-5 14:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1698 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
一、安装前的准备# p9 E  X/ v# J; P1 _% l- W
1、球阀前后管线已准备好。前后管道应同轴,两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑。
) V9 r" c0 W( P1 b2、把阀前后管线吹扫干净,清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质。
! B; f2 w2 p5 N! f% X) V8 B( g3、核对球阀的标志,查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常。
% ^) y/ x) A  B8 r2 {2 f5 I4、拆去球阀两端连接法兰上的保护件。. I; O0 c* h" j0 [
5、检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。+ W# K. @' K" x* j. c& J. q$ {
二、安装  O/ b  W6 }. `# d- b" }
1、把阀装上管线。$ K, ?- w, s7 Q( D7 i" r8 n8 h0 H
球阀的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动驱动器的球阀应直立安装,即安装在水平管道上,且驱动装置处于管道上方。
' v0 g9 w5 c* {! ?2、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。' u. X5 j3 I6 O) U4 U) q6 c
3、法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。
0 ]- ^( n4 X0 y$ F7 l" Z- n+ w4、连接气动管线(采用气动驱动器时)。8 x* g/ j: q; ~0 O$ t* s
三、安装后的检查
; z5 J! T5 d5 c: G% z6 N7 q9 Y+ A1、操作驱动器启、闭球阀数次,应灵活无滞涩,证实其工作正常。
' W, C. j" H4 ]2、按管路设计要求对管道与球阀间的法兰结合面进行密封性能检查。