空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2217|回复: 8

[咨询求助] 自洁式空气过滤器阻力报警控制室有显示吗?

[复制链接]
发表于 2013-1-19 13:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
自洁式空气过滤器一般都是PLC控制系统吗?在DCS上一般都没有显示,那么要是自洁式空气过滤器的阻力报警了在控制室有报警器吗?如何知道自洁式空气过滤器阻力是正常的怎么看?
发表于 2013-1-19 13:46:25 | 显示全部楼层
自洁式空气过滤器是有机旁控制柜的,阻力大小在上面也会有显示。至于阻力过大在DCS上面有没有显示要看你们有没有将机旁报警信号远传到DCS,我们工厂这边是有做这个显示及报警的。
发表于 2013-1-19 13:47:47 | 显示全部楼层
机组用PLC控制系统,有报警测点可以检测阻力值,达到报警值只要安装有声光报警即可报警!( Z- {7 P' y% n  G; _
发表于 2013-1-19 13:49:03 | 显示全部楼层
控制器在现场,测点信号引至控制室,自洁式过滤器,过脏就要清理,(过脏运行影响过滤器运行进而影响空压机吸入量),平时停车即可清理。
发表于 2013-1-20 08:41:50 | 显示全部楼层
一般不会在DCS上显示,主要是每天巡检看一下机旁控制柜的阻力显示
发表于 2013-1-24 20:10:58 | 显示全部楼层
我们这也联到DCS了,机旁柜在气温低的时候就看不见显示数值了。
发表于 2013-1-27 23:19:18 | 显示全部楼层
我们DCS上能看到阻力,但是好像不报警。
发表于 2013-3-8 13:54:38 | 显示全部楼层
我们这边将空滤器的阻力远接到控制室,能够查看趋势及报警。据说有厂家在阻力上做手脚,不知道是真的假的。
发表于 2013-3-8 14:29:06 | 显示全部楼层
DCS有报警显示的