马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
最近做到一个项目,涉及到工况为4.7MPa 330℃的蒸汽和8.0MPa 150℃的纯水3 o% V7 X7 u! z I% D4 J' j
由于之前没有做过类似项目,现在对选材有一些疑问,请大家指教 $ C+ ?. |1 ~+ Q% c
1.4.7MPa的蒸汽我取1.1倍设计压力为5.2MPa,再根据规范计算,水压试验压力略超过11MPa,则是否应该选择CLASS900的管道,或是仍然选择CLASS600的管道?因为CLASS900的情况下疏水阀比较难选,所以我倾向于选择600,不知是否合适?7 c. R* B/ h. K4 N2 n: ?8 y$ m" a
2.类似理由,纯水管道是否能选择CLASS600的管道?9 N1 D B) G. R6 y% R
3.我目前选择的蒸汽管道和纯水管道管材均为5310-2008中的20G碳钢管,但是并没有找到一个明确的选用原则,请问各位是否合适?或者应选择其他管材?. r- w( n2 H0 ?. F
4.是否有哪本规范对不同工况下的管材选用有一个比较明确的规定 ' x5 P( q& n8 W! z7 E9 ~/ t+ n7 p' h
5.我在一些资料中看到过有的设计院300℃以下的蒸汽管道选用碳钢管道,而300℃以上则选用的棺材为1Cr-1/2Mo的管道,请问这是什么管道 ! v9 U" M% H9 k7 l( r) F; d
6.我根据设计手册上的推荐选配设计蒸汽管道法兰及密封面形式为WN-MFM,但是参考之前的设计资料的发现有类似工况设计为WN-RF,请问突面是否已经能满足要求。
. j* Y. L, Z3 O0 Q+ ?% o0 L% d4 [谢谢各位 |
|