     分析高压板式中抽至膨胀机入口温度A/B/C三点温差大原因
全部回复(2)
首先看三个温度点的取点位置,第二看温度计本身是否有误差;
2021-11-14 21:37:25
回复 0
ersheng4830 发表于 2021-11-14 21:37& L% z0 X3 p; |* i- R; {6 U
首先看三个温度点的取点位置,第二看温度计本身是否有误差;
  I/ z' T; n' i/ F
1.温度都是双支的,设至备用芯温度显示一直,三个温度计相互倒线后温度也没有变化,说明温变本身没有问题
# M. J' R! v2 E/ A; A+ {3 H' L2.三个温度的位置都在三个通道的出口,与总管温度还是有偏差