最近做到一个项目,涉及到工况为4.7MPa 330℃的蒸汽和8.0MPa 150℃的纯水
3 |( s" J- }- @3 z; N0 r+ T! h由于之前没有做过类似项目,现在对选材有一些疑问,请大家指教
( H6 j# v8 R' L8 J# z/ q1.4.7MPa的蒸汽我取1.1倍设计压力为5.2MPa,再根据规范计算,水压试验压力略超过11MPa,则是否应该选择CLASS900的管道,或是仍然选择CLASS600的管道?因为CLASS900的情况下疏水阀比较难选,所以我倾向于选择600,不知是否合适?# J; ?, ^; }1 X
2.类似理由,纯水管道是否能选择CLASS600的管道?+ f0 I: M5 p5 \9 Y2 w8 W
3.我目前选择的蒸汽管道和纯水管道管材均为5310-2008中的20G碳钢管,但是并没有找到一个明确的选用原则,请问各位是否合适?或者应选择其他管材?
' u2 R7 F2 `0 I7 d* v/ s4 C4.是否有哪本规范对不同工况下的管材选用有一个比较明确的规定
" |/ p6 H( H' g* O2 X2 J' U5.我在一些资料中看到过有的设计院300℃以下的蒸汽管道选用碳钢管道,而300℃以上则选用的棺材为1Cr-1/2Mo的管道,请问这是什么管道
" S/ |% H- ^' j1 E$ q6.我根据设计手册上的推荐选配设计蒸汽管道法兰及密封面形式为WN-MFM,但是参考之前的设计资料的发现有类似工况设计为WN-RF,请问突面是否已经能满足要求。 ! R' J; }" _" w" S
谢谢各位 |
|