引言:气动调节阀常见故障及产生的原因有调节阀不动作、调节阀的动作不稳定、调节阀振动、调节阀的动作迟钝、调节阀的泄漏量增大、流量可调范围变小等。. `' d5 O+ l' w" D/ n* y7 P
一、流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。
* v% W# g; P3 t( ^$ L9 m! ?' u2 t6 I二、调节阀不动作。故障现象及原因如下:' f& m( Z# U9 n/ s( N
# O/ e. E( Q4 z( `% o$ [6 N
1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。
& I( ?) [2 V/ F
* Q: B. k0 P% H3 G+ {2 r 2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。
, L, x5 L) M! f/ |+ {
- p. I+ Q, z; y' m 3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障;③管道泄漏或堵塞。
% J; |: d V4 n; ?/ j! a" \! Q N # |3 P8 z! u: {8 |: a. s
4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。0 j, y* h# |" U7 }9 Z
, N$ e" d' O' ~2 m+ |- p( ~# Y 5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。& S- b$ E) `2 {/ e
三、调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:) k1 r: V, Q* U$ d; ~* X. Z
) t# [( t' A* Q; d
1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。, x2 ^- m! ~( `; I" D
! h9 i8 t' c: \
2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。
% @8 Z5 p: v* z# t V8 E4 w " ?- M; }0 M5 y' [6 D
3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。: m7 F, X& d1 ~$ V& |* }
, ]. R& z) Y9 @7 w. i 四、调节阀振动。故障现象和原因如下:
$ F" q0 `! q8 Q9 j9 m3 c+ @8 z# [ - L+ I5 }% W9 k |& b1 O/ Y
1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。
! x9 U" Z+ T/ i) C5 R E( H3 M o, P' B
2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。8 c. ?- i B) L" u: `
五、调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:- C: {* s/ P. Z9 f; |0 m2 \ B# D
$ y6 Y" P! h, `( v" D! O H' D7 v 1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。
3 K& B4 l! K- n0 D7 _
W9 y: x4 o4 P+ K5 [: _4 v 2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。2 X7 v7 L9 `3 {/ h% L
六、调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:( m2 ~9 t+ B5 f6 F/ c' }! ~
2 j- \& A$ C" g7 T! d
1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。* I8 d. x7 F2 A. u" n
3 b8 `# x Q( V& v6 _5 d7 ^ 2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。8 c5 b' i6 V" p7 `
了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决。 |
|