《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[分享] 气动调节阀常见故障

小芸 发表于 2012-11-24 08:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2828 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
引言:气动调节阀常见故障及产生的原因有调节阀不动作、调节阀的动作不稳定、调节阀振动、调节阀的动作迟钝、调节阀的泄漏量增大、流量可调范围变小等。- j1 ^$ b" _$ y# T( E. E
一、流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。 ( p/ i! u$ I2 T9 l$ u0 N
二、调节阀不动作。故障现象及原因如下:, Q2 t. y* ~- ~5 o
  
6 A% t# e% [2 R: s9 c! K8 f, v  1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。/ a2 {7 D' B& p% J, T$ Q
  # @+ M8 n* q# ^5 q4 T) S+ Q7 M
  2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。
' N  J$ u8 _: \8 _  
8 Q+ B- J% Y  ?1 x  3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障;③管道泄漏或堵塞。
5 w& o2 e+ d6 [, Q# [  / N+ |& l+ S. t5 A. d+ `$ B1 J
  4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。
* W; U. n9 f8 T# ~. A1 l  / e+ u9 y' n4 c  T  N
  5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。+ q) J, a& e; A4 {8 s$ g% H
 三、调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:
; ]3 v* g5 `/ h  # L; Z  `3 }8 e) n6 F9 T
  1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。# s# `/ x% R0 q! g
  
; V- u7 o! L1 z; M1 r, h1 V  2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。6 g' W9 U$ O3 E
  
' M; }$ ?4 g3 g0 K" }  3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。2 b# q6 Y9 }4 D( T& ?. D( y: d
  1 F4 L1 ]& g) O1 T9 z
  四、调节阀振动。故障现象和原因如下:
2 @. k2 B" Y9 ^# q+ E/ ]6 A3 {  . c4 k, X; @9 i: |6 T
  1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。
  f: V* P; ], R) ~( v  4 D& j9 H- r4 z4 L5 v+ M, R, V
  2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。
1 n. _4 P6 ~+ g7 ?/ | 五、调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:
4 \, r; ~* Y8 U- V4 A8 Z9 _( F  ! ^; Q' m. B2 M1 P' I; l) T
  1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。
' o. U& D6 C  J4 k3 Z0 _* \  
8 Z  d& j( f1 Z& C  2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。
8 e; i- ]( l/ ^# X1 i4 t0 w2 G  e   六、调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:
# m* i7 y; |0 ?8 y  
9 f0 f* o0 ?% [9 S  1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。& y2 @" [5 |! M& G1 {1 H
  ( e5 s8 Y( Q4 c7 ^$ a6 R7 k# ?
  2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。1 n( E/ x* q; Q. R1 i4 g; J- }; j" y
  了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决。