[分享] 气动调节阀常见故障

小芸 发表于 2012-11-24 08:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2976 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
引言:气动调节阀常见故障及产生的原因有调节阀不动作、调节阀的动作不稳定、调节阀振动、调节阀的动作迟钝、调节阀的泄漏量增大、流量可调范围变小等。
3 _8 ^' f2 `+ d. l; Q+ m. f3 m一、流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。 ) l: m- h4 E, c! C/ D/ C
二、调节阀不动作。故障现象及原因如下:
2 n: E7 m% f' s% @  
/ U' \1 {# C* I% h  1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。" e$ A; E& G1 @6 F  |2 X  d8 w6 Q
  & ~5 h* L$ {  K+ f* T' ^
  2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。
3 B$ Y# f$ v6 u4 B6 V  / ^; o+ i3 s2 O* F* f! A6 Q
  3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障;③管道泄漏或堵塞。
( u7 X1 ~% J: m9 l' N3 U  7 I! \9 U4 Y' E) R) X# v
  4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。/ a. G+ c2 g/ ^- {# \
  9 p) q5 z8 k+ M4 n8 j' w. R
  5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。; M% N) K5 l8 S* J
 三、调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:
4 l$ |7 ~; D3 M) H1 [  0 D0 _+ l; [/ p' m; P- H
  1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。
- j% m! u6 J7 e  8 \2 E1 u# T1 d1 N$ d  @+ h5 X
  2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。
7 u# s5 v+ g% p2 d  \: N  
9 w, x2 @7 M( i! R$ e  ^( [8 G  3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。
+ w6 h# s+ U" b, M" W2 l  ' v% }7 s" U0 F# Y# |
  四、调节阀振动。故障现象和原因如下:
+ z7 J5 L; l& E1 b, p3 h  & o3 q8 j* ~; P% h
  1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。1 c8 ]% A& w; t. {2 @
  
7 V, U* U  p+ b1 }* k5 M0 }) q9 P  2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。
* Y1 C, Z/ X5 w, r 五、调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:  C4 s2 f' C' E7 |0 J. r
  
* ^( d' @7 N* ~6 X: L  1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。/ h7 u) b% K% ]' {
  - L# E; a" ]1 ]4 T/ _* m" x9 V( ^
  2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。
8 C4 z- E7 S% H7 T: L( i; r   六、调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:# S0 |  Y2 b4 T3 i: l4 {5 N
  3 Z8 {8 y- [& b/ Q% U4 @* ^
  1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。9 a  p  ^. F' E' \
  & z4 N# h! T6 I. l7 n8 n( N% A0 H
  2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。
: n, I, P" s! }* g  |) _% W  了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决。