[话题讨论] 空压机防喘振阀异常开启关闭原因叙述与解决!

Mac 发表于 2012-10-24 11:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
3091 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
找来个案例与大家分享! D( a; ^" L8 S. x# q
前段时间,我车间制氧机在正常运行时,在完全没有人操作的情况下,空压机防喘振阀自动开大到43%,之后在极短的时间内自动关闭,所幸空冷塔压力只降到了0.42MPA,没有引起联锁轻载空压机。氧气吸入压力降低,幸亏操作人员发现及时,通过调整氧压机导叶,没有带动氧压机吸入压力联锁。2 |9 B! E$ i5 q0 d* g

! L2 H/ ?  Q* {   之后的一段时间里也发生了几次这样的现象,防喘振阀开度不一样。查找相关曲线,没找到原因,控制防喘振阀开启的压力点的曲线也没有变化。仪表人员一筹莫展。( ]; i+ c: A, \$ \7 n
6 g- B7 |$ x8 l4 m
昨天,空压机自动轻载,查找原因,发现了控制防喘振阀的压力点的曲线极短的时间内压力降到0.24MPA,随后恢复正常,进口导叶开大后恢复,防喘振阀开大,进而导致空冷塔压力降低到联锁值,空压机轻载。
3 Z" `; ~7 S! j; Q- F3 V- Y/ s( b& {0 T- }4 v4 U4 ~, \
  前几次,没找到故障原因是因为,压力控制点曲线没采到点,仅仅防喘振阀开启。而最后一次压力控制点波动比较大,采到了点并造成了空压机轻载。而空压机出口压力是不可能在2秒内降那么多的,因此,压力点的波动一定是假指。仪表人员马上判断是压力变送器出了故障,给了压力假信号,造成防喘振阀动作。0 T! z4 W5 H( G9 t& ?7 Y' }" u: R6 n7 e
5 |7 i" ]0 N' @. o6 M/ ?
    经过一个多小时的检修,更换了新的压力变送器,启动后,到目前为止,防喘振阀没有再次自动开启关闭。
全部回复(1)
   谢谢楼主,学习学习
2012-10-25 08:49:15