|
马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
找来个案例与大家分享
, _! i' J: P" {( j k前段时间,我车间制氧机在正常运行时,在完全没有人操作的情况下,空压机防喘振阀自动开大到43%,之后在极短的时间内自动关闭,所幸空冷塔压力只降到了0.42MPA,没有引起联锁轻载空压机。氧气吸入压力降低,幸亏操作人员发现及时,通过调整氧压机导叶,没有带动氧压机吸入压力联锁。8 [+ ?7 y) v3 x% ~( g. h' ^
: M; j) ^) ?+ a+ l
之后的一段时间里也发生了几次这样的现象,防喘振阀开度不一样。查找相关曲线,没找到原因,控制防喘振阀开启的压力点的曲线也没有变化。仪表人员一筹莫展。
3 ?7 I$ j, W. o3 ^% o
! r# K, [( q- }9 V" a; W昨天,空压机自动轻载,查找原因,发现了控制防喘振阀的压力点的曲线极短的时间内压力降到0.24MPA,随后恢复正常,进口导叶开大后恢复,防喘振阀开大,进而导致空冷塔压力降低到联锁值,空压机轻载。
- B7 [* f/ `$ _! r( f# r7 f/ |$ \. V" A* ~7 X* O4 E
前几次,没找到故障原因是因为,压力控制点曲线没采到点,仅仅防喘振阀开启。而最后一次压力控制点波动比较大,采到了点并造成了空压机轻载。而空压机出口压力是不可能在2秒内降那么多的,因此,压力点的波动一定是假指。仪表人员马上判断是压力变送器出了故障,给了压力假信号,造成防喘振阀动作。- Y6 |( r0 ?# G0 Q; f9 s0 [
3 ]/ j7 q9 L8 G' T2 g# @+ N1 L3 s 经过一个多小时的检修,更换了新的压力变送器,启动后,到目前为止,防喘振阀没有再次自动开启关闭。 |
|