[话题讨论] 空压机防喘振阀异常开启关闭原因叙述与解决![转来的话题]

GREEN 发表于 2012-10-19 09:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1532 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
前段时间,我车间制氧机在正常运行时,在完全没有人操作的情况下,空压机防喘振阀自动开大到43%,之后在极短的时间内自动关闭,所幸空冷塔压力只降到了0.42MPA,没有引起联锁轻载空压机。氧气吸入压力降低,幸亏操作人员发现及时,通过调整氧压机导叶,没有带动氧压机吸入压力联锁。
0 E6 z+ q( o+ Y; X" _: C
& m8 S. j1 J- C# a6 G, M   之后的一段时间里也发生了几次这样的现象,防喘振阀开度不一样。查找相关曲线,没找到原因,控制防喘振阀开启的压力点的曲线也没有变化。仪表人员一筹莫展。5 }: ^  \  |9 P5 V' e  p

8 @( _- v: V8 R. K2 B昨天,空压机自动轻载,查找原因,发现了控制防喘振阀的压力点的曲线极短的时间内压力降到0.24MPA,随后恢复正常,进口导叶开大后恢复,防喘振阀开大,进而导致空冷塔压力降低到联锁值,空压机轻载。
) i# C6 N" {( r  E1 o4 D' x6 O* _2 Y, M
  前几次,没找到故障原因是因为,压力控制点曲线没采到点,仅仅防喘振阀开启。而最后一次压力控制点波动比较大,采到了点并造成了空压机轻载。而空压机出口压力是不可能在2秒内降那么多的,因此,压力点的波动一定是假指。仪表人员马上判断是压力变送器出了故障,给了压力假信号,造成防喘振阀动作。
7 A- R" E$ }* }. L2 @6 U' T0 D" b+ a( ~' f4 K
    经过一个多小时的检修,更换了新的压力变送器,启动后,到目前为止,防喘振阀没有再次自动开启关闭。