使用液氧贮槽时应注意哪些问题?# C+ G4 C) S f* T
核心提示:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气
) Z/ o$ Z1 m0 c( i3 R8 ~液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:" g$ E5 Z2 i# k) j: T
1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;; M8 n4 ~$ r: s. f7 U1 ?0 R
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
# ~0 j. w6 a s, o5 X5 }0 _, d3)贮槽的充满率不得大于95,严禁过量充装;
2 H3 {2 F" j( z, {$ v4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
2 D4 Q% t5 w0 w) E5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;& p5 Q- s* N1 @( N. Q
6)时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;2 U5 d; r! E H; e
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
8 L0 D C' x, f0 J( |% x8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;; M4 j) H+ d* O+ B& C5 F& l
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;/ \0 _+ X! p6 _$ B! r5 ^% T
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
8 |7 N5 |2 l2 }5 ^& L% J( ?+ ]/ ]11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故;
8 T" j2 C) R: \; I' b9 Q- T12.贮槽内的液体不论什么时候也不能低于20%,防止乙炔的浓度过高发生爆炸。 |