制氧工问答上是这样说的
+ f) d6 J7 u/ q/ k6 F5 K" }692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
$ j) A8 b0 R: `/ {答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:, q4 F" e$ ]6 w6 E
1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;5 O/ ?! r' P- ^8 m, h4 ^ a- b+ c+ w
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;: M/ Z) j0 |% `# d
3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;( [5 h- j8 O' x/ v3 V: K0 j3 |
4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油; h$ ~1 @1 V: K9 r+ _6 w3 n# L
5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;; N# x4 t) g! |* ~8 t# Y
6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;2 y* c2 Y% _5 b
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;0 p( L6 q! k- }; L
8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;
/ T# R, W. y# D1 u9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;
& e7 T" C" V2 l( F: H! y. l( q10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
6 A: ^" D- J4 t5 f! O" f11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。7 w; d& }/ |7 v& n0 u" L4 z
|