制氧工问答上是这样说的0 `+ }& S* \3 N8 @3 f
692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?; f; H+ I* M [1 e( H- u5 [: \
答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
/ c/ P2 u8 H# o# G$ m8 V3 U1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;; T) v. l9 r/ [0 L) `8 Q
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;# r) Y) u; S4 m3 P) ^ N
3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
' W. r. d! h; y. `% C0 e J4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
6 R5 \* t L! Y& L! S* e6 N5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
: t/ ^! d" p, f5 s; D6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;% V% p" Q* f0 ]0 k) J- a2 o& ^! l1 t
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;( F+ F! `" Q Q# k! ?1 g' o% `, a: `
8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;
4 e8 h% e( m6 y2 y1 ]6 U9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;: e8 z6 k( R$ x4 @
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
" r. W8 T+ \: s. j* _/ _11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。; c9 t9 u% R( ]8 |, ?9 ~* p' a- }2 T
|