制氧工问答上是这样说的
! f. p! E/ z/ j& @3 i692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
) e D0 P* W2 n$ F8 {答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:, c7 R) s1 L% U4 r8 k, e
1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;
' w+ j# p3 \& q: q; t' E% g6 D2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
4 I8 m, x% L" a/ y. Y3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
( m) t- j t% [6 C) o4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
- ~, y+ h8 e3 `) h5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
! O7 o+ F m1 c9 p! M4 y% c6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;! e: D6 A% ^9 A* l/ F" r' B- X
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
* p4 ]8 U3 V& t) N3 P, U4 M8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;
) m' g2 j+ k$ ]! k9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;
9 N) G7 u) e6 e, E. Q% j2 ? t" _10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;# T+ C! }1 y+ |8 x% q/ Q
11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。+ ] q+ e( c! i( ^3 g) B
|