发表于 2012-9-4 16:23:20
|
显示全部楼层
制氧工问答上是这样说的8 P9 g9 s: c* Z& p& z( D
692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
; {# r, a/ h3 p* j6 \2 A答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:- v* {" `9 Y4 h2 @! r+ [
1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;3 c! l' T" R! s- X T5 z
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;5 c0 A5 g, \$ w5 F0 \+ h& ~- j
3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
! Z+ l8 q2 k' a9 r4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;. N2 S, M- T! I( m m) F8 \
5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
9 v- i( M" N6 T+ y0 z6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;
3 }1 z' q3 N! D* {; {' Y g7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
, E0 \7 A+ i- r6 P2 C. t2 ]6 z: K# O8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;
8 ~7 e9 j6 w) r/ d) T# r9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;
# a. x9 u6 H1 e10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;, { D, B% Y% T2 c1 ~; B& U
11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。/ W! n e5 D- j% r
|
评分
-