制氧工问答上是这样说的/ T/ V8 Y L' F
692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
, G, N2 W! @- u8 f7 a! o答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:/ ^+ x6 t1 l: `( \' _: m7 F
1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;7 G6 s' {9 a' ?' m
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
* a( o, z; \. b; A1 K, |2 H3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
; Y f2 b& o% |, j; Q# a, _- R4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
$ E/ [& }6 n1 z+ W2 Q# j# ~6 a+ z5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;# Y7 _5 Y" I/ k) l# g: C
6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;/ h8 `0 O1 @8 g& f4 C+ C
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
/ V, J1 B u5 B& ~: {+ ?% a8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;3 E/ k6 `/ Y9 q% x' H5 j8 y
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;
% B8 C: g. L2 d: l& [10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
& ]& ]6 ^7 O9 u- ^$ I11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。