制氧工问答上是这样说的
; Y% g4 C$ n: s/ Q* m# x6 n# Q692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
8 P( s6 G3 d7 p! A# C答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
1 l4 [' w4 W$ e) O7 v% Y1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;
5 k2 s( @3 g2 ], B; N6 {2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;7 F" S' h- [, Z4 {8 F' ?6 P+ K
3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;8 O2 O4 |7 h3 v$ m' g
4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
0 c# {" |8 F- v- i7 X5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;9 i' m% z* u7 C- T3 Q% _" m
6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;/ z6 A6 E$ \& M. I- F" ?
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;, g7 K$ p k) ]2 G2 ]1 q6 `; O
8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;
( Z e3 J3 e" U6 O# N. ^9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;
3 K) u5 n3 t3 t* ]& }10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
5 P& V, i% V" |: B& c11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。6 j F- g4 ?* `9 Y0 c1 ]1 S, b
|