制氧工问答上是这样说的
& I- \) c) x" D+ Z692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?3 Q0 D& u6 r: o6 N, y k% \ e* s5 S
答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
, \1 x9 s& F2 [2 b: }( J1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;
7 M# O4 n' q' v2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
. ]9 ?( _- J' m- q% M3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;/ q. K0 r, V v
4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
" u2 ?2 `+ `. v3 P+ \6 ]2 a t5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
7 c( H0 u2 V( b6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;* s6 _0 m X6 @, A3 [9 s
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;3 Q$ J6 H. [0 \) r
8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;3 \$ j' H' x* T1 P! |
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;
5 d7 A0 x5 L* b: e6 h10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
1 A9 i4 T2 ]$ R7 d# W: b1 r11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。
D& J9 p2 Z7 n7 P- {: H% h. p7 }4 I |
评分
-
查看全部评分
|