空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 3265|回复: 3

中压氩泵频繁发生气蚀,各位来分析下原因

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
前天开启中压氩泵后,几乎每隔一个多小时就会发生气蚀,DCS上显示流量为零!请问各位师傅都有哪些可能导致的原因?
发表于 2012-7-5 10:28:57 | 显示全部楼层
是不是液位太低,泵前压力不足;再就是检查泵前滤网;
发表于 2012-7-5 10:29:45 | 显示全部楼层
参考下这个:
主要有两点需要考虑:
1. 如果去中亚氩泵的管道和去储槽的管道公用一根主管道,那么就要考虑当储槽液位超出设定值而去储槽的管道阀门开大分流,进而使去中亚氩泵的流量减少的影响,会导致泵的吸入压力过低而气蚀。

为了解决此问题,可以对去储槽的阀门进行高限位,防止去储槽的阀门开度过大。

2.如果氩泵长期未开,那么去氩泵的真空管道一定处于常温状态,此时,要是开中亚氩泵,去氩泵的液氩在管道中就已经气化了,进而使泵发生气蚀。此现象会随着管道的冷却而消失,不必特别的对待!
发表于 2013-10-11 22:07:38 | 显示全部楼层
这个不在现场分析起来不一定会准确,你也很难描述得很清楚原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-22 16:23 , Processed in 0.109372 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表